Sökningen fann 10 träffar
Gå till avancerad sökning
- av Opto
- 24 mar 2012, 20:18
- Kategori: Support www.m.nu
- Tråd: Spänningsstyrning med BAE0910
- Svar: 17
- Visningar: 14507
Äntligen funkar allt.
HA7NET skickar en del data innan header och body för att utröna vilken läsare man har. Efter lite trixande kring detta så läser jag in temp via HA7NET, via HTTPGET till PLC, kör mina PID-snurror, WriteBlock till BAE0910 via HA7NET som pwm-styr mina don.
Funkar klockrent!
Nu ...
- av Opto
- 17 mar 2012, 22:31
- Kategori: Support www.m.nu
- Tråd: Spänningsstyrning med BAE0910
- Svar: 17
- Visningar: 14507
Fick hjälp av Pascal som designat chipet. Nu funkar allt som det ska förutom lite problem att köra HTTP GET mot HA7NET. Någon som testat det?
- av Opto
- 14 mar 2012, 12:08
- Kategori: Support www.m.nu
- Tråd: Spänningsstyrning med BAE0910
- Svar: 17
- Visningar: 14507
Jag har tyvärr fått problem med kommunikation mellan Terminal via HA7E och BAE910. Funkar bara att skicka "enbokstavskommandon" Känns som om jag testat allt med att fylla på FF och så vidare, men det blir ofta svar som innebär i princip det jag skickat.
Någon som kan förklara exakt hur man i ...
- av Opto
- 14 mar 2012, 12:01
- Kategori: Support www.m.nu
- Tråd: Spänningsstyrning med BAE0910
- Svar: 17
- Visningar: 14507
Jag skulle gissa att ställdonen styrs av en digital 24 V signal. Har aldrig sett ställdon som styrs av proportionell/analog 0-24 V signal.
Är säkert korrekt. Hur som helst skickar orginalsystemet ut olika spänningar i spannet 0-24VDC för att på så sätt positionera ställdonet.
När jag testat ...
- av Opto
- 14 mar 2012, 11:56
- Kategori: Support www.m.nu
- Tråd: ASCII och BAE910
- Svar: 0
- Visningar: 3750
Hej,
Försöker få till kommunikation mellan HA7Net och BAE910. Ha7Net klarar lågnivåkommandon vilket jag testat på DS1820S.
När det kommer till BAE910 fungerar ROM-kommandon men inte funktionskommandon. Jag har samma problem med HA7E förutom att där funkar inte heller ROM-kommandon. Enbart Search ...
- av Opto
- 12 mar 2012, 22:51
- Kategori: Support www.m.nu
- Tråd: HA7S läsproblem
- Svar: 6
- Visningar: 6568
Hej!
Ny på detta forum. Fick du ordning på HA7s ?Har samma problem som du att alla byten som returneras är FF. Jag tycker det är lite otydligt i manualen hur man ska skicka kommando. Labbar med Ds18b20 och adressen returneras korrekt. När jag skickar 'W0144' returneras '44' som väl är korrekt ...
- av Opto
- 05 mar 2012, 00:13
- Kategori: Support www.m.nu
- Tråd: Spänningsstyrning med BAE0910
- Svar: 17
- Visningar: 14507
Ok. Av ren nyfikenhet, får man fråga vad produktnamnet på ställdonen är?
Ställdonen är av fabrikat Roth och heter MH5000.011. De ingick i deras Multitherm-system som de slutade kränga för något år sedan. Ställdonen och shuntarna funkar bra, men styrsystemet är kass och har mer eller mindre ballat ...
- av Opto
- 28 feb 2012, 10:22
- Kategori: Support www.m.nu
- Tråd: Spänningsstyrning med BAE0910
- Svar: 17
- Visningar: 14507
ekdahl skrev:Opto skrev:Hej,
Jag har kastat ut ett gammalt golvvärmesystem från Roth och behöver styra ett antal ställdon. De styrs med 0-24VDC och drar max 3W.
Är du säker på att de ska styras med 0-24 VDC?
Det är möjligtvis inte så att de drivs av 24 VDC, men styrs av en 0-10 V signal?
Helt säker/T
- av Opto
- 26 feb 2012, 13:24
- Kategori: Support www.m.nu
- Tråd: Spänningsstyrning med BAE0910
- Svar: 17
- Visningar: 14507
Många tack.
Som ni förstår är jag lite grön på elektronik:) (Tur att man har lite anställda utvecklare(!).
Då känns det hur som att detta är en väg att gå. Att använda PWM ger ju möjlighet att ha 4 kanaler per kort, så jag ska undersöka vidare hur jag kan få till det.
mvh/Thomas
- av Opto
- 25 feb 2012, 21:25
- Kategori: Support www.m.nu
- Tråd: Spänningsstyrning med BAE0910
- Svar: 17
- Visningar: 14507
Hej,
Jag har kastat ut ett gammalt golvvärmesystem från Roth och behöver styra ett antal ställdon. De styrs med 0-24VDC och drar max 3W.
Finns det någon klurig människa här som har idé om hur man skulle kunna använda tinyboard för detta?
tack på förhand
Thomas