Sökningen fann 4 träffar

av tty
17 mar 2013, 21:53
Kategori: Support www.m.nu
Tråd: Höga CO2-värden
Svar: 9
Visningar: 4987

Re: Höga CO2-värden

Dislayen har jag koll på så tillvida att jag vet hur jag ska skriva till den. Den har fungerat klanderfritt i ett antal veckor. Problemen började när den fick dela nät med CO2-sensorn.

Jag har inte järnkoll på exakt vilka I/O-fel jag får. Jag skriver till displayen via ett program och jag tar ännu ...
av tty
11 mar 2013, 23:12
Kategori: Support www.m.nu
Tråd: Höga CO2-värden
Svar: 9
Visningar: 4987

Re: Höga CO2-värden

Under dagen sjönk det uppmätta CO2-värdet till ca 1360 ppm.

Tidigare under kvällen kunde jag återigen notera att värdet ökar några hundra enheter när jag hanterar sensorn. Känsligheten för rörelse verkar oberoende av om lådan är öppen eller inte. Det är inget större problem eftersom jag tänkt ha ...
av tty
11 mar 2013, 00:14
Kategori: Support www.m.nu
Tråd: Höga CO2-värden
Svar: 9
Visningar: 4987

Re: Höga CO2-värden

Jag har bara kört sensorn några timmar, men jag loggar och kommer att bevaka att värdet sjunker.

Enligt databladet (http://www.senseair.se/wp-content/uploads/2012/02/PSP110_k30.pdf) kommer sensorn att justera sig max 30 ppm per vecka.

”This algorithm constantly keeps track of the sensor’s lowest ...
av tty
10 mar 2013, 21:56
Kategori: Support www.m.nu
Tråd: Höga CO2-värden
Svar: 9
Visningar: 4987

Höga CO2-värden

Jag kopplade in min CO2-mätare för första gången nu ikväll. Den visar i runda slängar 1700 ppm. Jag vädrade och värdet sjönk till en bit under 1600 ppm. Det verkar vara på tok för högt under alla omständigheter.

C02-mätarens spänningar enligt nedan:

volt.A: 1.71573
volt.B: 3.29528
volt.C: 0 ...