Sökningen fann 3 träffar

av MagEn
22 dec 2015, 09:03
Kategori: Brytare/Dimmrar
Tråd: Vera Edge + Philio Tech On/Off Socket gen5
Svar: 5
Visningar: 2522

Re: Vera Edge + Philio Tech On/Off Socket gen5

Jag kontaktade Vera-supporten (öppnade upp för remote access) och lät den icke-fungerande enheten ligga kvar (med felmeddelande).
Jag vet inte om de gjorde någonting alls, men jag fick ett mail med information om att det nu verkade fungera.
När jag testar enheten verkar allt OK. Jag väntar på svar ...
av MagEn
21 dec 2015, 08:36
Kategori: Brytare/Dimmrar
Tråd: Vera Edge + Philio Tech On/Off Socket gen5
Svar: 5
Visningar: 2522

Re: Vera Edge + Philio Tech On/Off Socket gen5

Intressant.
När pluggen är i autoinkluderingsläget kan man ju egentligen inte göra något fel.
Alltså man väljer "add device" i Veran och resten sköter sig i princip själv (utan tryck på pluggen).
Det är nästan så jag börjar tro att det är något fel på pluggen.
av MagEn
17 dec 2015, 09:28
Kategori: Brytare/Dimmrar
Tråd: Vera Edge + Philio Tech On/Off Socket gen5
Svar: 5
Visningar: 2522

Vera Edge + Philio Tech On/Off Socket gen5

Hej!
Jag lyckas inte inkludera en plug från Philio Tech till min Vera Edge.
(On/Off Socket with power metering - Gen5 - Philio Tech [PHI_PAN11-1B])
Under inkluderingsfasen blir det ett "security scheme"-fel.
Enligt listan ska de vara kompatibla. Är det någon som har fått det att fungera?
Jag har ...