Sökningen fann 8 träffar

av Jimmu
10 feb 2019, 09:48
Kategori: Brytare/Dimmrar
Tråd: Fibaro Wall plug problem
Svar: 3
Visningar: 6545

Re: Fibaro Wall plug problem

Mats789 skrev: 07 feb 2019, 23:26 Nollställ den och inkludera igen. Om problemet kvarstår. släng den och köp en ny.
Tack! Det verkade fungera! 😃👍
av Jimmu
04 feb 2019, 11:50
Kategori: Brytare/Dimmrar
Tråd: Fibaro Wall plug problem
Svar: 3
Visningar: 6545

Fibaro Wall plug problem

Haft min wall plug installerad i över ett år utan problem, nu är den död efter ett strömavbrott.

Den fungerar att tända/släcka manuellt via knappen på pluggen, men fungerar inte i scener från min Fibaro Home Center 2.

Har provat att ta bort den och lägga till den utan resultat :(
Samma problem ...
av Jimmu
10 dec 2017, 13:35
Kategori: Brytare/Dimmrar
Tråd: Aeotec Heavy Duty
Svar: 4
Visningar: 7482

Aeotec Heavy Duty

Hittade denna brytaren:
https://www.m.nu/brytare/heavy-duty-smart-switch-40a?nosto=productcategory-nosto-3

Perfekt tänkte jag då jag skulle vilja övervaka energiförbrukningen på min bergvärmepump, men efter att ha läst igenom manualen för produkten verkar det som att den endast kan mäta på 2-faser ...
av Jimmu
04 nov 2017, 16:23
Kategori: Programmering
Tråd: Tänd lampa vid rörelse (Fibaro)
Svar: 8
Visningar: 18600

Re: Tänd lampa vid rörelse (Fibaro)

Det är ju precis så enkelt det borde vara!
Dock får jag det inte att fungera, har testat att göra det två gånger nu :/

Får göra ett försök till eller kontakta Fibaros support och se om de kan lösa det, annars testar jag att göra en scen via LUA
av Jimmu
30 okt 2017, 14:15
Kategori: Programmering
Tråd: Tänd lampa vid rörelse (Fibaro)
Svar: 8
Visningar: 18600

Re: Tänd lampa vid rörelse (Fibaro)

sonnyboy skrev:Annars så har du en väldigt bra scen
Här som Jompa68 knåpat ihop.
Utan att kunna något om programmeringen av lua så tycker jag att den scenen verkar otroligt avancerad för att endast tända och släcka en lampa?
Finns det ingen enklare variant?
av Jimmu
30 okt 2017, 14:13
Kategori: Programmering
Tråd: Tänd lampa vid rörelse (Fibaro)
Svar: 8
Visningar: 18600

Re: Tänd lampa vid rörelse (Fibaro)

En HC2'a ?

Går att göra med GEA, så här ungefär:

GEA.add(123, -1, "", {{"Time", "00:00", "23:59"},{"turnOn", 456}})
GEA.add(123, 90, "", {{"Inverse"}, {"turnOff", 456}})


Japp, en HC2:a
Gea och Lua är samma sak då?
123 är motionsensorns id och 456 är singel switchens id?
90 är 90sek?

Är ...
av Jimmu
30 okt 2017, 11:21
Kategori: Programmering
Tråd: Tänd lampa vid rörelse (Fibaro)
Svar: 8
Visningar: 18600

Tänd lampa vid rörelse (Fibaro)

Detta borde vara en enkel grej att fixa, men jag har kört fast och behöver hjälp av er.

Jag har en Fibaro motion sensor i garderoben och en Fibaro single switch som styr taklampan i garderoben, jag skulle vilja ha en scen där lampan tänds när rörelsesensorn registrerar en rörelse. Vill även att ...
av Jimmu
03 sep 2017, 19:26
Kategori: Allmänt
Tråd: Elradiatorer med z-wave?
Svar: 10
Visningar: 165071

Re: Elradiatorer med z-wave?

Hittade denna tråden när jag googlade, så jag gjorde mig en användare och testar lyckan på detta forumet! :)

Jag håller på att renovera en gäststuga hemma på gården och ska dra ny el i den och installera ett elelement.
Finns det någon lösning på detta?

Önskvärt är att kunna ha tre olika lägen, ett ...