Sökningen fann 15 träffar
Gå till avancerad sökning
- av tomashermansson
- 14 maj 2013, 13:34
- Kategori: Support www.m.nu
- Tråd: DS2423 räknar inte S0
- Svar: 2
- Visningar: 3273
lennart skrev:Är du säker på att utgången funkar? Mät eller koppla på en liten lysdiod och kolla, tänk på att inte lasta utgången för hårt bara
Slarvfel... kopplade till jord i stället för 5V...
- av tomashermansson
- 13 maj 2013, 23:05
- Kategori: Support www.m.nu
- Tråd: DS2423 räknar inte S0
- Svar: 2
- Visningar: 3273
Jag har en två elmätare som är kopplade till DS2423. Den enda, Counter_C, är ansluten med en LED puls mätare, Counter D är ansluten till S0 på elmätaren. Problemet är att ingen förbrukning redovisas... se nedan.
index TimeStamp Counter_A Counter_B Counter_C Counter_D
1063569 2013-05-13 20:04:00.000 ...
- av tomashermansson
- 04 dec 2010, 00:50
- Kategori: Hemautomation/Teknik
- Tråd: Effekt på värmepump
- Svar: 8
- Visningar: 4763
http://en.wikipedia.org/wiki/Coefficient_of_performance
Är det någon som har funderat vidare på detta? Jag har bevakning på min värmepump, temp mark in/ut, värmeväxlar in/ut, cirkulation till/retur... samt värmepumpens effektförbrukning.
Med dessa värde borde effektiviteten kunna räknas ut, vad ...
- av tomashermansson
- 02 maj 2010, 11:25
- Kategori: Support www.m.nu
- Tråd: Åska
- Svar: 8
- Visningar: 9247
Det är omöjligt att säga varifrån störningen kom, men https://www.m.nu/esd-skyddskort-p-353.html kan minska problemen om störningen kom från nätsidan. Dessutom minskar risken att saker går sönder.
Min server är "skyddad" genom att den drivs genom en UPS. Så troligen kom det från 1wire-nätet ...
- av tomashermansson
- 30 apr 2010, 14:34
- Kategori: Support www.m.nu
- Tråd: Åska
- Svar: 8
- Visningar: 9247
Min Adapter USB 1wire (DS9490R) slutade att fungera vid åskan igår kväll. Jag fick igång den igen genom att starta om den helt, dvs dra ut den ur USB-porten och sätta tillbaka den. Omstarta av servern hjälpte inte...
Hur kan jag undvika detta vid nästa åskväder?
- av tomashermansson
- 15 apr 2010, 21:00
- Kategori: Support www.m.nu
- Tråd: AD-omvandlare 4 kanaler 0-25V DC [AD10]
- Svar: 6
- Visningar: 4181
På varje AD-kanal sitter en spänningsdelare som kan aktiveras genom att ändra en dipswitch. När spänningsdelaren är aktiverad delas inkommande spänning med 5. (För att få aktuell spänning med spänningsdelaren aktiverad multiplicerar du därmed uppmätt spänning med 5.)
Eftersom DS2450 vill ha max 5 ...
- av tomashermansson
- 15 apr 2010, 17:09
- Kategori: Support www.m.nu
- Tråd: AD-omvandlare 4 kanaler 0-25V DC [AD10]
- Svar: 6
- Visningar: 4181
DS2450 har ju fyra ingångar och det är dessa du ställer in. Som du har konfigurerat MSure enligt ovan så mäter den upp till 5,12 volt på kanal 1 och 2. Kanal 3 och 4 mäter upp till 2,56 volt.
ADResolution talar om med hur många decimaler du vill ha det uppmätta värdet.
Ok, jag har 0-16V DC ...
- av tomashermansson
- 14 apr 2010, 23:06
- Kategori: Support www.m.nu
- Tråd: AD-omvandlare 4 kanaler 0-25V DC [AD10]
- Svar: 6
- Visningar: 4181
Sätter jag följande OneWire-config;
<Channel ID="1" ADRange="5.12" ADResolution="16"/>
<Channel ID="2" ADRange="5.12" ADResolution="8"/>
<Channel ID="3" ADRange="2.56" ADResolution="8"/>
<Channel ID="4" ADRange="2.56" ADResolution="16"/>
så får jag:
2010-04-14 23:02:00 2,937 0,160 0,030 0,027
2010 ...
- av tomashermansson
- 14 apr 2010, 22:50
- Kategori: Support www.m.nu
- Tråd: AD-omvandlare 4 kanaler 0-25V DC [AD10]
- Svar: 6
- Visningar: 4181
Jag försöker få igång en bevaning av en larmcentral. Larmcentralen ger 0/12V beroende om den är aktiv eller inte samt om den larmar eller inte.
För att läsa av dessa två utgångar så ansluter jag status-utgången till +/- port 1 på rubr. kort samt larm-utgången +/- till port 2.
Jag använder MSure ...
- av tomashermansson
- 01 apr 2010, 14:50
- Kategori: Hemautomation/Teknik
- Tråd: Larmövervakning
- Svar: 4
- Visningar: 2865
Tack elf98!
Då låter detta alterantiv som den eklaste vägen framåt:
Vill du inte grejja själv kan du använda AD-omvandlaren som klarar inspänning på 0-25V: https://www.m.nu/adomvandlare-4-kanaler-025v-dc-p-307.html
Vill du ha ingången galvaniskt skild från 1wirenätet kan något av IO-korten med ...
- av tomashermansson
- 31 mar 2010, 23:33
- Kategori: Hemautomation/Teknik
- Tråd: Larmövervakning
- Svar: 4
- Visningar: 2865
Jag har ett larm i villan som övervakat huset. Jag skulle vilja övervaka denna larmcentral för att i sin tur styra (SwitchKing/Tellstick/Nexus) vissa enheter i huset baserat på larmets status.
Min larmcentral har en utgång som ger 12V när den är larmad och 0 V om den inte är larmad.
Jag har en idé ...
- av tomashermansson
- 23 feb 2010, 16:02
- Kategori: Support www.m.nu
- Tråd: Hur göra? [övervakning av pelletsbrännare]
- Svar: 28
- Visningar: 17249
mikedomain skrev:Japp, har satt ett motstånd på 10Kohm mellan +5v och ingången....rätt?
Jag har samma fundering så har jag fattat det hela rätt om jag skall ansluta 1wire-VCC via ett 10kohm till en av AIN-[A-D] anslutningen på DS2450?
- av tomashermansson
- 24 jan 2010, 21:10
- Kategori: Hemautomation/Teknik
- Tråd: Plugwise vs Tellstick/Nexa
- Svar: 20
- Visningar: 14394
Vilket skall man satsa på? Plugwise ger info om energiförbrukning och verkar räcka längre avstånd genom sin teknik att länka samma enheterna. Tellstick verkar vara mer flexibelt och Nexa-enheterna är billiga vad jag kan se om man köper t.ex. https://www.m.nu/fjarrstrombrytare-3pack-vitsilver-p-158 ...
- av tomashermansson
- 14 jan 2010, 00:43
- Kategori: Hemautomation/Teknik
- Tråd: 1wire över ethernet
- Svar: 9
- Visningar: 4668
Ok, men jag kan väl använda ethernet cat5e kablarna? Jag har nämligen dragit cat5e i huset och tänkte använda detta för 1wire-nätet också. Hur seriekopplar man 1wire? alla på samma snöre eller? I så fall skulle jag kunna sätta splittar i patchpanelen för att länka ihop mina 1wire-anslutningar... är ...
- av tomashermansson
- 14 jan 2010, 00:30
- Kategori: Hemautomation/Teknik
- Tråd: 1wire över ethernet
- Svar: 9
- Visningar: 4668
Kan man använda sig av ett vanligt ethernet nät som går över switchar med ett 1wire-nät eller måste det vara raka kopplingar utan switchar/hubbar emellan?
Tomas