Noggrannhet i loggning av elmätare - rapport

I detta forum hör diskussioner gällande teknik i största allmänhet och hemautomation i synnerhet hemma.
Kategoriregler
Vill du visa bilder i ditt inlägg? Använd funktionen "Ladda upp bilaga" nedanför textrutan!
FredrikS
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 98
Blev medlem: 23 sep 2008, 21:39
Ort: Linköping

Noggrannhet i loggning av elmätare - rapport

Inlägg av FredrikS »

Tänkte bara dela med mig av denna månads noggrannhet i mätning av min
elmätare mha LED-puls detektorn och den räknare som temperatur.nu säljer.

Jag har tekniska verkens (Linköping) elmätare(Tror det är Landis&Gyr), som ger 1000 imp/kWh.

Avläsning tekniska verken (websida) November: 1869 kWh
Värde från min egen avläsning mha LED-puls och räknaren: 1869,789 kWh

Så jag skulle nog säga att det funkar väldigt bra.....
Mäter lite saker i huset i Jägarvallen, Linköping, kan beskådas på http://j23.mine.nu
MGKea
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 62
Blev medlem: 01 dec 2008, 10:52
Ort: Eskilstuna

Re: Noggrannhet i loggning av elmätare - rapport

Inlägg av MGKea »

Det finns problem angivna med 1-wire räknare. Någon som använder 1-wire räknaren med Kamstrup 382:a har problem med att en puls läses av som flera.
FredrikS
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 98
Blev medlem: 23 sep 2008, 21:39
Ort: Linköping

Re: Noggrannhet i loggning av elmätare - rapport

Inlägg av FredrikS »

Beror inte det snarare på att pulsutgången på elmätaren inte är avstudsad om man kör inkoppling på S0? Eller gäller det även om man kör via LED ?
Mäter lite saker i huset i Jägarvallen, Linköping, kan beskådas på http://j23.mine.nu
Niklas
Moderator
Inlägg: 1019
Blev medlem: 22 mar 2008, 21:13
Ort: Stockholm
Kontakt:

Re: Noggrannhet i loggning av elmätare - rapport

Inlägg av Niklas »

FredrikS skrev:Beror inte det snarare på att pulsutgången på elmätaren inte är avstudsad om man kör inkoppling på S0? Eller gäller det även om man kör via LED ?
Jag sitter med en Kamstrup 382 och jag får tyvärr inte ut exakt förbrukning om man ser till teckenfönstret på mätaren.
Har testat med både S0 och en LED-detektor (som nu är nerpackad). Samma sak händer i båda fallen.
Riktigt konstigt. Tillslut rör det sig om hundratals pulser.
FredrikS
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 98
Blev medlem: 23 sep 2008, 21:39
Ort: Linköping

Re: Noggrannhet i loggning av elmätare - rapport

Inlägg av FredrikS »

December månad avklarad.
Min räknare gav mig 2216,002 kWh i förbrukning, Tekniska verkens websida 2216 kWh

Works like a charm....
Mäter lite saker i huset i Jägarvallen, Linköping, kan beskådas på http://j23.mine.nu
mgh
Gillar hemautomation
Inlägg: 46
Blev medlem: 06 aug 2008, 22:04
Ort: Skövde

Re: Noggrannhet i loggning av elmätare - rapport

Inlägg av mgh »

FredrikS skrev:December månad avklarad.
Min räknare gav mig 2216,002 kWh i förbrukning, Tekniska verkens websida 2216 kWh

Works like a charm....
Det låter ju trevligt :D

Ett projekt ligger och gror här nu, detta gör ju inte det sämre
Har också en Kamstrup 382

Sitter och ritar på det i detta nu
http://www.sk6ei.se-swed.net/sk6ei_1wire.htm
/Magnus
49ers forever
Användarvisningsbild
HUSKii
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 270
Blev medlem: 16 jun 2008, 20:08
Ort: Oskarström

Re: Noggrannhet i loggning av elmätare - rapport

Inlägg av HUSKii »

mgh skrev: ...
Sitter och ritar på det i detta nu
http://www.sk6ei.se-swed.net/sk6ei_1wire.htm
Vilket program ritar du det i?
mgh
Gillar hemautomation
Inlägg: 46
Blev medlem: 06 aug 2008, 22:04
Ort: Skövde

Re: Noggrannhet i loggning av elmätare - rapport

Inlägg av mgh »

HUSKii skrev:
mgh skrev: ...
Sitter och ritar på det i detta nu
http://www.sk6ei.se-swed.net/sk6ei_1wire.htm
Vilket program ritar du det i?
M$ Visio 2007
/Magnus
49ers forever
FredrikS
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 98
Blev medlem: 23 sep 2008, 21:39
Ort: Linköping

Re: Noggrannhet i loggning av elmätare - rapport

Inlägg av FredrikS »

Tredje och troligtvis sista rapporten om noggrannheten

Januari månad:
LED-detektor + räknare : 2677,73 kWh
Tekniska verkens fjärravläsning: 2678 kWh

Så jag är nu helt säker att min mätning är så rätt den kan bli.
Mäter lite saker i huset i Jägarvallen, Linköping, kan beskådas på http://j23.mine.nu
MGKea
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 62
Blev medlem: 01 dec 2008, 10:52
Ort: Eskilstuna

Re: Noggrannhet i loggning av elmätare - rapport

Inlägg av MGKea »

Som du borde se har du tappat en kWh på dina tre avläsningar.
FredrikS
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 98
Blev medlem: 23 sep 2008, 21:39
Ort: Linköping

Re: Noggrannhet i loggning av elmätare - rapport

Inlägg av FredrikS »

Heh, du är för rolig du
Mitt mätfel är i storleksordningen 0.008% vilket jag tycker är helt OK för utrustning för några hundralappar.
Mäter lite saker i huset i Jägarvallen, Linköping, kan beskådas på http://j23.mine.nu
Niklas
Moderator
Inlägg: 1019
Blev medlem: 22 mar 2008, 21:13
Ort: Stockholm
Kontakt:

Re: Noggrannhet i loggning av elmätare - rapport

Inlägg av Niklas »

FredrikS skrev:Heh, du är för rolig du
Mitt mätfel är i storleksordningen 0.008% vilket jag tycker är helt OK för utrustning för några hundralappar.
Ja, det är inte dåligt alls. Riktigt bra!
MGKea
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 62
Blev medlem: 01 dec 2008, 10:52
Ort: Eskilstuna

Re: Noggrannhet i loggning av elmätare - rapport

Inlägg av MGKea »

Kan man inte ställa sig frågan .... varför skall inte avläsningen vara exakt?
Användarvisningsbild
Dowser
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 811
Blev medlem: 10 mar 2007, 09:44
Ort: Trosa
Kontakt:

Re: Noggrannhet i loggning av elmätare - rapport

Inlägg av Dowser »

Man kan absolut ställa sig den frågan!

Svaret på den frågan får man när man börjar räkna upp sina möjliga felkällor.
Edis
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 89
Blev medlem: 04 feb 2008, 00:22
Ort: Långaryd

Re: Noggrannhet i loggning av elmätare - rapport

Inlägg av Edis »

Det är väl bara diverse avrundningar som gör det. Jag skulle gissa på att det stämmer exakt om man hade haft tillgång till mer detaljerad data från elleverantören. Om man kollar över hela året så skulle jag gissa på att det ser mer exakt ut.

Av det som jag har sett hittills av mina egna mätningar är att det stämmer ruggigt bra :D
Bild
Skriv svar