Sunricher Drivdon Z-wave

Diskussioner runt Mottagare och Dimrar.
Exempel på mottagare: https://www.m.nu/z-wave/rela-z-wave
Exempel på dimrar: https://www.m.nu/z-wave/dimmer
Newman
Inlägg: 2
Blev medlem: 28 maj 2019, 21:11
Ort: Älvsbyn
Kontakt:

Sunricher Drivdon Z-wave

Inlägg av Newman »

Nu har den kommit, en typ av produkt som jag saknat tidigare, LED-drivdon med inbyggd Z-wave!

Tyvärr så får jag den inte att fungera så bra som jag hade väntat mig. Jag upplever flera problem som jag hoppas går att lösa eftersom jag vill kunna göra mina Led smarta.

1. Det verkar inte klara av att driva mina 8 st Led x 6,8W. Dom är förvisso uppdelade på två slingor som idag drivits av två separata Jolly-drivdon med synk.kabel mellan. Ansluter jag enbart ena slingan med 4st Led så lyser det (jag har koll på hur jag ska seriekoppling så den är inte felkopplat). Dip inställt på 700mA

2. Som tur är så har jag inte använt NC (NOT CONNECTED) kontakterna på sekundärsidan när jag seriekopplat slingorna (använde en Wago). För när jag kontrollmäter på NC anslutningarna så ligger där spänning där vilket INTE är bra om man tror att dom är NC. Bättre dokumentation önskas, varför finns det spänning på plintarna!

3. När jag ansluter bara en slinga med 4st Led så går det att styra belysningen, det funkar bra bortsett från att det går på tok för segt att kontrollera. Jag har Telldus Znet som controller och vet att det kan vara lite segt ibland, men denna är segare än allt annat. Jag har för närvarande ett väldigt litet nät med endast ett fåtal enheter så det ska inte lagga.

Jag har 75W drivdonet
https://www.m.nu/dimrar/drivdon-z-wave- ... 0ma-dimbar

och denna typ av Led
https://www.elektroskandia.se/produkt?artnr=7451212


Vad har ni för ideér och erfarenheter av funktionen på denna produkt?
Newman
Inlägg: 2
Blev medlem: 28 maj 2019, 21:11
Ort: Älvsbyn
Kontakt:

Re: Sunricher Drivdon Z-wave

Inlägg av Newman »

Nu har jag fått lite klarhet i detta via Svenska hemautomatiseringsgruppen.

1. Det ska inte fungera att belasta med mer än 33W vid 700mA, så det beror på min okunskap att det inte fungerar.

2. Faktum kvarstår att NC-polerna är spänningssatta, produkten som avbildats på hemsidan samt manualen som ni länkar till i produktbeskrivningen är inte densamma som produkten som levereras, produkten som levereras stämmer dock överens med produktbeskrivningen.

Av text framgår mycket riktigt att den är en 1-kanal, på bild och i länkade manualen är den ett drivdon med 2-kanaler.

Men fortfarande är det väldigt dumt att NC, inte är Not Connected vilket man kan förvänta sig.

Verklig produkt och medföljande manual:
20190530_085012685_iOS.jpg
20190530_080950964_iOS.jpg

Produktbild och manual från hemsidan:
Dimmer1.JPG
Manual.JPG
Manual.JPG (33.07 KiB) Visad 5388 gånger
Användarvisningsbild
supportM
Moderator
Inlägg: 1010
Blev medlem: 20 aug 2014, 10:27
Ort: Linköping
Kontakt:

Re: Sunricher Drivdon Z-wave

Inlägg av supportM »

Hejsan,

Tänkte bara följa upp detta. Kund kontaktade oss på info@m.nu och vi löste det med återköp.

Tyvärr hade det blivit fel i både bild och länkad manual men är nu åtgärdat. Tack för att du hittade detta!

//Erik K @ m.nu
// Officiellt supportkonto för m.nu
Skriv svar