Inbygnadsrelä utan behöv av nolla

Diskussioner runt Mottagare och Dimrar.
Exempel på mottagare: https://www.m.nu/z-wave/rela-z-wave
Exempel på dimrar: https://www.m.nu/z-wave/dimmer
dan123
Wannabe
Inlägg: 3
Blev medlem: 04 jan 2021, 14:23

Inbygnadsrelä utan behöv av nolla

Inlägg av dan123 »

Jag har flera väggbrytare som bara har två trådar dragna, jag gissar att det är fasen som bryts av strämställaren och så har lampan nollan framdragen.

Fibaros dimmer FGD212 kan installeras utan att ha dragit fram N till apparatdosan, men det fungerar inte för Fibaros switch. Finns det någon annan Z-wave-brytare (binärt på/av) för inbygnad som inte kräver nolla?
hannuse
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 53
Blev medlem: 08 jan 2013, 15:00
Ort: Boden

Re: Inbygnadsrelä utan behöv av nolla

Inlägg av hannuse »

Hej.

Det ligger tyvärr i enhetens karaktär.
När du har en dimmer, så tillåts en liten ström att flyta genom lampan/lamporna, även när dessa är "av" (släckta).
Strömmen är för liten för att lampan ska lysa, men tillräcklig för att driva dimmerenheten.

När du har en brytare, så finns det ett relä, som bryter "på riktigt", och då bryts hela kretsen.
Då finns ingen strömgenomgång, och brytarenheten kan inte drivas den vägen.
Fördelen med reläet är att det klarar av att bryta högre laster.

För att lösa problemet har jag gjort så att jag har satt brytaren i dosan vid objektet (till exempel takdosan), för där finns nollan.
Sedan har jag satt en batteridriven brytare där jag vill ha den, kanske på samma ställe som förut, men ibland på ett annat ställe.
Det finns flera att välja på, men den här tycker jag är prisvärd, och fungerar designmässigt med det övriga i mitt hus:
https://www.m.nu/fjarrkontroller-433mhz ... 44-2-kanal

Hoppas att det kunde vara till någon hjälp.
dan123
Wannabe
Inlägg: 3
Blev medlem: 04 jan 2021, 14:23

Re: Inbygnadsrelä utan behöv av nolla

Inlägg av dan123 »

Tack för svar!

Jag förstår problemet men tänkte (antagligen okunnigt) att det borde gå att bygga samma lösning som för dimmern - jag behöver egentligen inte relä och tror att jag är i rätt stort sällskap av människor som inte drar hög ström till takarmaturen.

Inser att seriekopplingen dessutom i så fall innebär ytterligare begränsningar, så som att zwave-noden försvinner från nätet om man skruvar ur lampan, men skulle nog ändå vara beredd att köpa en sådan om den fanns.

Så kanske borde jag inte sagt något om brytare eller relä utan frågat om det finns någon "binär dimmer"? :)
hannuse
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 53
Blev medlem: 08 jan 2013, 15:00
Ort: Boden

Re: Inbygnadsrelä utan behöv av nolla

Inlägg av hannuse »

Hej.

Ok, men kan du inte köra med en dimmer då?
Jag har gjort så på några ställen.
Automationen kan ju använda den med "på eller av".
Sedan sätter man en återfjädrande strömbrytare.
Eller har du någonting som absolut inte får dimmras av misstag (någonting transformatorkopplat tex)?
dan123
Wannabe
Inlägg: 3
Blev medlem: 04 jan 2021, 14:23

Re: Inbygnadsrelä utan behöv av nolla

Inlägg av dan123 »

Tack för kloka synpunkter. Jo, jag kommer nog köra med dimmer då. Om jag förstått rätt blir jag tvungen att koppla in en bypass också då, för om jag förstår specen rätt behöver dimmern en last som drar minst 50W för att fungera korrekt.

På ett ställe i huset har jag en enstaka lampa som jag vill styra med zwave. Jag behöver inte dimmer-funktion, men kan så klart köra med det om det innebär att jag slipper dra fram nolla till väggbrytaren. Lampan jag kommer sätta i kommer inte dra 50W utan snarare 11 eller så som mest. Kommer jag behöva bypass då?
davis
Wannabe
Inlägg: 6
Blev medlem: 10 feb 2020, 15:58

Re: Inbygnadsrelä utan behöv av nolla

Inlägg av davis »

qubino mini dimmer behöver du ingen bypass till vad jag vet.
och har ett attribut man kan använda för att konfigurera den till att inte dimra öht.
Skriv svar