Exempelscen HC2 som triggas via fjärr

Diskussioner runt hur den tänkta funktionaliteten nås
Användarvisningsbild
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5419
Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:

Exempelscen HC2 som triggas via fjärr

Inlägg av elf98 »

Nedan finns ett exempel på en scen som triggas via en https://www.m.nu/zwaveme-4-button-key-fob-p-822.html.

Kommentarer:
Fjärrens idnummer är 137

Scennummer 32 är dubbelklick på knapp 3
Scennummer 21 är enkeltryck på knapp 2
Scennummer 22 är dubbeltryck på knapp 2

Fjärren har konfigurerats för att skicka scenkommandon på knapp 2 och 3.

Kod: Markera allt

--[[
%% properties
137 sceneActivation
%% globals
--]]

if  ( tonumber(fibaro:getValue(137, "sceneActivation")) == 32)
then
fibaro:debug("Warning, power down");
    	fibaro:call(45, "turnOff");
    fibaro:sleep(150);
    	fibaro:call(18, "turnOff");
    fibaro:sleep(150);
		  	fibaro:call(145, "turnOff");
    fibaro:sleep(150);
    fibaro:call(86, "turnOff");
    fibaro:sleep(150);
    	fibaro:call(128, "turnOff");
    fibaro:sleep(150);
    	fibaro:call(196, "turnOff");
    fibaro:sleep(150);
    	fibaro:call(198, "turnOff");
    fibaro:sleep(150);
      	fibaro:call(40, "turnOff");
    fibaro:sleep(150);
    	fibaro:call(42, "turnOff");
    fibaro:sleep(150);
  fibaro:debug("Släcker micro");
    	fibaro:call(78, "turnOff");
end

if  ( tonumber(fibaro:getValue(137, "sceneActivation")) == 21)
then
fibaro:debug("Tänder akvarier");
	fibaro:call(18, "turnOn")
    fibaro:sleep(500);
	fibaro:call(45, "turnOn")
end

if  ( tonumber(fibaro:getValue(137, "sceneActivation")) == 22)
then
fibaro:debug("Släcker akvarier");
  fibaro:wakeUpDeadDevice(18)
 	fibaro:sleep(500);
  fibaro:call(18, "turnOff");
fibaro:wakeUpDeadDevice(45)
    fibaro:sleep(500);
	fibaro:call(45, "turnOff");
end

fibaro:debug(tonumber(fibaro:getValue(137, "sceneActivation")));
Grundade m.nu & temperatur.nu

Driver temperatur.nu

Bild
HenrikEL
Behörig Elektriker
Inlägg: 55
Blev medlem: 17 okt 2014, 20:42
Ort: Växjö

Re: Exempelscen HC2 som triggas via fjärr

Inlägg av HenrikEL »

Jag kör med fjärr https://www.m.nu/gen5-aeon-labs-p-2132.html

Men får inte detta att funka alls. HC2 hittar fjärren och den är ställd på scen.
Testade göra en scen som ovan men fick aldrig något att hända.

Är det något som måste programmeras i själva fjärren mer innan man kan få knapparna att skicka signaler till HC2?

Scenen är onödigt stor för min del, jag skulle enbart vilja att en knapp kör min lås scen och en annan knapp kör min öppna scen.
//Henrik Eriksson
Elinstallatör
Användarvisningsbild
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5419
Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:

Re: Exempelscen HC2 som triggas via fjärr

Inlägg av elf98 »

Har du satt parameter 250 till 1?

Efter att parametern är satt trycker du på learn i tre sekunder.
Grundade m.nu & temperatur.nu

Driver temperatur.nu

Bild
HenrikEL
Behörig Elektriker
Inlägg: 55
Blev medlem: 17 okt 2014, 20:42
Ort: Växjö

Re: Exempelscen HC2 som triggas via fjärr

Inlägg av HenrikEL »

Japp den är satt och uppdaterad redan innan.
//Henrik Eriksson
Elinstallatör
Användarvisningsbild
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5419
Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:

Re: Exempelscen HC2 som triggas via fjärr

Inlägg av elf98 »

Kör följande scen (byt ut 137 mot fjärrens ID), så ser du när det kommer in scenkommandon och vilka nummer de har.

Kod: Markera allt

--[[
%% properties
137 sceneActivation
%% globals
--]]

fibaro:debug(fibaro:getValue(137, "sceneActivation"));
Grundade m.nu & temperatur.nu

Driver temperatur.nu

Bild
HenrikEL
Behörig Elektriker
Inlägg: 55
Blev medlem: 17 okt 2014, 20:42
Ort: Växjö

Re: Exempelscen HC2 som triggas via fjärr

Inlägg av HenrikEL »

Händer inget.

När jag trycker på knapparna högst upp blinkar den rött, den nere till vänster händer inget, den till höger nere så blinkar grönt (antar learn mode)
Ska det se ut så på fjärren eller har min hc2 inte fått in den rätt? Har lagt till och tagit bort den några gånger.

Kör scenen och får detta. [DEBUG] 23:35:20: 0 (använder ID som slavenheten får), [DEBUG] 23:35:58: nil (använder master enheten)
//Henrik Eriksson
Elinstallatör
johnniemalm
Wannabe
Inlägg: 4
Blev medlem: 29 mar 2016, 18:29
Ort: tomelilla

Re: Exempelscen HC2 som triggas via fjärr

Inlägg av johnniemalm »

Hej, jag har samma fel på exakt på min, fick du rätt med din ?
HenrikEL
Behörig Elektriker
Inlägg: 55
Blev medlem: 17 okt 2014, 20:42
Ort: Växjö

Re: Exempelscen HC2 som triggas via fjärr

Inlägg av HenrikEL »

Nej tyvärr inte, har lagt det projektet på is. Testade en massa olika.
//Henrik Eriksson
Elinstallatör
Skriv svar