Sändare med trappkopplade brytare

Diskussioner och support runt styrenheter med stöd för 433MHz
Köp din styrenhet här: https://www.m.nu/433mhz-1/styrenheter-433mhz
robho
Wannabe
Inlägg: 8
Blev medlem: 14 nov 2016, 23:19
Ort: Sverige

Sändare med trappkopplade brytare

Inlägg av robho »

Min hallbelysning har två strömbrytare som är trappkopplade. Jag skulle, via 433 MHz, vilja tända en annan lampa när hallbelysningen slås på och det behöver fungera oavsett vilken av de två strömbrytarna i hallen som man använder. Hur gör jag det på bästa sätt?

Jag hittar Nexa WBT-230 som jag gissar jag kan använda, men behöver jag installera två enheter? En i varje hall-strömbrytare?

Finns någon annan produkt som gör jobbet enklare/bättre?
Användarvisningsbild
supportM
Moderator
Inlägg: 1010
Blev medlem: 20 aug 2014, 10:27
Ort: Linköping
Kontakt:

Re: Sändare med trappkopplade brytare

Inlägg av supportM »

robho skrev: 04 feb 2020, 19:33 Min hallbelysning har två strömbrytare som är trappkopplade. Jag skulle, via 433 MHz, vilja tända en annan lampa när hallbelysningen slås på och det behöver fungera oavsett vilken av de två strömbrytarna i hallen som man använder. Hur gör jag det på bästa sätt?

Jag hittar Nexa WBT-230 som jag gissar jag kan använda, men behöver jag installera två enheter? En i varje hall-strömbrytare?

Finns någon annan produkt som gör jobbet enklare/bättre?
Hej,

Vi har skrivit lite kort om det här: https://blog.m.nu/smarta-hem-for-elektrikern/

Men i princip kan du sätta den där tändtråden går upp till lampan, och använda den tråden som push/signal på ingången. Då räcker det med en enhet :)

//Erik K @ m.nu
// Officiellt supportkonto för m.nu
Skriv svar