Fel värden i grafen från elmätaren.

I detta forum hör diskussioner gällande teknik i största allmänhet och hemautomation i synnerhet hemma.
Kategoriregler
Vill du visa bilder i ditt inlägg? Använd funktionen "Ladda upp bilaga" nedanför textrutan!
jonas_j
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 138
Blev medlem: 18 nov 2006, 15:00
Ort: Åkers Styckebruk

Re: Fel värden i grafen från elmätaren.

Inlägg av jonas_j »

elf98 skrev:Hur kopplade du in motstånden då?
mellan pulsingång och jord
Användarvisningsbild
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5434
Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:

Re: Fel värden i grafen från elmätaren.

Inlägg av elf98 »

Då låter det som något är trasigt eller felkopplat om du inte får några pulser alls.
Grundade m.nu & temperatur.nu

Driver temperatur.nu

Bild
jonas_j
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 138
Blev medlem: 18 nov 2006, 15:00
Ort: Åkers Styckebruk

Re: Fel värden i grafen från elmätaren.

Inlägg av jonas_j »

elf98 skrev:Då låter det som något är trasigt eller felkopplat om du inte får några pulser alls.
Ok. Utan motstånd pulsar det på, dock orimligt mkt. Vet inte vad som kan vara trasigt. Felkopplat? Går det att koppla fel och få pulser?
jonas_j
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 138
Blev medlem: 18 nov 2006, 15:00
Ort: Åkers Styckebruk

Re: Fel värden i grafen från elmätaren.

Inlägg av jonas_j »

Med m.nu's räknare tycks det fungera felfritt... något underligt med Hobbyboards tycks det.
Skriv svar