OWFS - One Wire File System är en Linuxmjukvara som stödjer de flesta kommersiellt tillgängliga 1wire-enheterna. OWFS saknar helt möjligheter att presentera data - detta måste göras med tex RRDTool
Kategoriregler
Vill du visa bilder i ditt inlägg? Använd funktionen "Ladda upp bilaga" nedanför textrutan!
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5419 Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:
Inlägg
av elf98 » 27 jan 2014, 23:41
Långa kablar? Exakt hur har du kopplat pullupen?
Grundade m.nu & temperatur.nu
Driver temperatur.nu
bosse123
Gillar hemautomation
Inlägg: 44 Blev medlem: 04 jan 2014, 18:13
Ort: Alingsås
Inlägg
av bosse123 » 29 jan 2014, 22:28
kabellängden är till ds2406 eller rättare sagt denna,
https://www.m.nu/d2pc-2-io-med-skruvter ... p-256.html
Cirka 15 meter
Och övriga mätare är i 2 meters omkrets, förutom 2 stycken som är ytterligare på 25 meters avstånd.
Jag har kopplat + och D och jord samt microbrytaren mellan jord och ingång A.
Inga övriga resistorer eller dioder.
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5419 Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:
Inlägg
av elf98 » 29 jan 2014, 22:34
~50m kabellängd. vilken kabel använder du?
Grundade m.nu & temperatur.nu
Driver temperatur.nu
bosse123
Gillar hemautomation
Inlägg: 44 Blev medlem: 04 jan 2014, 18:13
Ort: Alingsås
Inlägg
av bosse123 » 29 jan 2014, 22:43
Cat 5 e
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5419 Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:
Inlägg
av elf98 » 29 jan 2014, 22:45
Och du använder ett par till DQ+GND?
Grundade m.nu & temperatur.nu
Driver temperatur.nu
bosse123
Gillar hemautomation
Inlägg: 44 Blev medlem: 04 jan 2014, 18:13
Ort: Alingsås
Inlägg
av bosse123 » 29 jan 2014, 22:51
Ett par till gnd
En singel till dq
En singel till 5v
Har provat med att mata med dels 5 volt från usb och dels 5 volt från extern trafo,
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5419 Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:
Inlägg
av elf98 » 29 jan 2014, 22:55
Då är det inte konstigt att det strular.
Du ska använda ett par (Förslagsvis blå/blåvit) till DQ/GND och ett par (förslagsvis orange/orangevit) till +5V/GND.
Grundade m.nu & temperatur.nu
Driver temperatur.nu
bosse123
Gillar hemautomation
Inlägg: 44 Blev medlem: 04 jan 2014, 18:13
Ort: Alingsås
Inlägg
av bosse123 » 29 jan 2014, 22:57
Jag har ändrat i settings/timeout till
Presence 30
Server 1
Usb 1
Ser spontant ut som att det blir lite stabilare, men inte helt felfritt.
bosse123
Gillar hemautomation
Inlägg: 44 Blev medlem: 04 jan 2014, 18:13
Ort: Alingsås
Inlägg
av bosse123 » 29 jan 2014, 23:03
Du menar,
Blå= DQ
Blåvit= GND
Orangevit= gnd
Orange= 5volt
Jag använder nu;
Orange = DQ
Blå= 5 volt
Grön och brun= GND
Göra om och göra rätt alltså!
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5419 Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:
Inlägg
av elf98 » 29 jan 2014, 23:06
Japp, göra om och göra rätt lär minska/eliminera problemen.
Grejjen är att man vill att framför allt DQ/GND ska vara tvinnade vilken minskar induktansen i kabeln samt risken för störningar.
Grundade m.nu & temperatur.nu
Driver temperatur.nu
bosse123
Gillar hemautomation
Inlägg: 44 Blev medlem: 04 jan 2014, 18:13
Ort: Alingsås
Inlägg
av bosse123 » 29 jan 2014, 23:14
Någon eller några givare låter sig inte i brådrasket ändras,( ex, givaren i solfångarna under plåtar och pannor, puh)
men får fixa åtminstone "huvudledningen" fram till första förgreningen samt till 1/0 givaren.
Återkommer med rapport!
Tack för hjälpen !!
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5419 Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:
Inlägg
av elf98 » 29 jan 2014, 23:20
Ändra där det går så har du kommit långt.
Grundade m.nu & temperatur.nu
Driver temperatur.nu