Ny på det här med Raspberry och skulle vilja skicka en alarmsignal från en 6v utgång till Rasberry men vad jag förstår så klarar Raspberrys ingång bara 3,3v.
Går det att lösa på något sätt?
Vad vill du att Rasberryn ska göra med larmsignalen?
Tänkte snabbt men kanske fel, Ohms lag kanske?
Räkna ut hur stort motstånd du behöver för att få ner 6v till 3,3v.
Den skulle förstås fungera fast den är avsedd för effektmatning och inte signalnivåanpassning, men i databladet står det Internal Power Dissipation 0.65W, vilket betyder att den drar 6/0,65 = 108mA internt då du matar den med 6V. Har för mig att det stod 80 mA på alarmutgången på Baxin (i det andra forumet där du hade med den infon) så jag skulle nog inte använda den komponenten, även om det förstås är möjligt att den där spänningsregulatorn kan dra mindre helt obelastad och utgången på baxin kan kanske ge mer än 80mA.
motoz skrev:Den skulle förstås fungera fast den är avsedd för effektmatning och inte signalnivåanpassning, men i databladet står det Internal Power Dissipation 0.65W, vilket betyder att den drar 6/0,65 = 108mA internt då du matar den med 6V. Har för mig att det stod 80 mA på alarmutgången på Baxin (i det andra forumet där du hade med den infon) så jag skulle nog inte använda den komponenten, även om det förstås är möjligt att den där spänningsregulatorn kan dra mindre helt obelastad och utgången på baxin kan kanske ge mer än 80mA.