ZME_WALLC-S med HC2, får bara knapp 3&4 att fungera.

Diskussioner och support runt controllers med Z-wave.
Ingen styrenhet? Köp en här: https://www.m.nu/z-wave/styrenheter-z-wave
Användarvisningsbild
Dowser
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 811
Blev medlem: 10 mar 2007, 09:44
Ort: Trosa
Kontakt:

ZME_WALLC-S med HC2, får bara knapp 3&4 att fungera.

Inlägg av Dowser »

Hejsan!

Jag har äntligen uppgraderat min mix av gamla X10-prylar, Plugwise och SmartThings saker till förmån för en Fibaro HC2'a och diverse prylar.

Så, nu håller jag på och börjar min egen resa med alla newbie misstag etc.
Jag kommer troligtvis slänga ut en trave olika trådar med frågor här, så nu är ni förvarnade. :)

Första problemet:
Jag har en WALLC-S som jag synkat upp fint och kan koppla scener till, på de nedre knapparna med id 31 och 41...
Men, jag lyckas inte få till något från de övre. (Som väl är 11 och 21)
Jag har ställt in den så att parameter 1&2 är det första alternativet, så att respektive knappar sänds separat.
Parameter 11-14 är inställda likadant, på scen, det femte alternativet i listan.
Någon som har förslag på vad jag gör fel?

HC2'an är uppdaterad till 4.046
Användarvisningsbild
Dowser
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 811
Blev medlem: 10 mar 2007, 09:44
Ort: Trosa
Kontakt:

Re: ZME_WALLC-S med HC2, får bara knapp 3&4 att fungera.

Inlägg av Dowser »

Jag har skaffat fler ZME_WALLC-S men det har inte gjort situationen direkt bättre...
Totalt sett har jag nu 4 WALLC-S, där den första fortfarande bara fungerar med knapp 3&4.
En av de tre andra fungerade först enbart med knapp 1&2, med precis samma parameter-uppsättning som den där 3&4 fungerar.
De två andra upptäcktes enbart som fjärrkontroller, men inte som WALLC-S, utan:
Device kind:Remote Controller
Version:0.0
Configuration:Device configured

Den som fungerar, halvvägs, visas som följande:
Device kind:Remote Controller
Device type:ZME_WALLC-S
Producer:Z-Wave.Me
Version:1.1
Configuration:Device configured

Efter att ha försökt med reconfigure och exkludering, factory-reset etc. på de tre nyaste så är den enda skillnaden att den som tidigare fungerade med brytare 1&2 nu enbart är en remote controller version 0.0, så nu fungerar inte scenerna heller.
Har försökt lägga in parametrarna manuellt på dessa, men utan resultat.

Finns det något sätt att hårt styra att de ska använda sig av WALLC template'n?
I dagsläget känns det lite frustrerande att ha 16 knappar på väggarna, där 2 fungerar...
HC2'an är i dagsläget 4.049
Användarvisningsbild
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5434
Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:

Re: ZME_WALLC-S med HC2, får bara knapp 3&4 att fungera.

Inlägg av elf98 »

Hm, inget vi hört om tidigare. Hör direkt med ZWave.me, de brukar svara rätt snabbt.
Grundade m.nu & temperatur.nu

Driver temperatur.nu

Bild
Dadid
Gillar hemautomation
Inlägg: 41
Blev medlem: 16 jul 2014, 18:18
Ort: Helsingborg

Re: ZME_WALLC-S med HC2, får bara knapp 3&4 att fungera.

Inlägg av Dadid »

Hej.
Jag har bråkat bra länge med denna strömbrytare i kombination med en Fibaro HC.
Jag kan inte påstå att det är något fel på grejorna, det är nog bara jag som inte begriper vad jag förväntas ställa in.
Den bipackade manualen saknar relevant info som finns här: http://manuals.zwaveeurope.com/make.php ... ME_WALLC-S Exempelvis vilken ordning knapparna har samt lite om grupper etc.

Gränssnittet i HCn är ganska oklart gällande parametrarna.
Jag skulle önska ett litet blogginlägg kring denna produkt alternativt en video som visar hur den konfigureras.
Jag har börjat mkt enkelt:
- Vill styra EN dimbar lampa med knapp 1 och 3 tillsammans
- Group 1 - 1,40 (dvs 1=HC, 40=dimmerpuck (aeon)
- Parameter 1=In pair without double clicks (Default)
- Parameter 11=Switch On/Off and Dim (send Basic Set and Switch Multilevel)

Inget händer när jag trycker på knapparna. Vad har jag missat?
Användarvisningsbild
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5434
Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:

Re: ZME_WALLC-S med HC2, får bara knapp 3&4 att fungera.

Inlägg av elf98 »

Har du skickat en node information frame efter att du satt parametrarna så fjärren tankar ner instaällningarna?
Grundade m.nu & temperatur.nu

Driver temperatur.nu

Bild
Dadid
Gillar hemautomation
Inlägg: 41
Blev medlem: 16 jul 2014, 18:18
Ort: Helsingborg

Re: ZME_WALLC-S med HC2, får bara knapp 3&4 att fungera.

Inlägg av Dadid »

Efter att ha tagit bort Hc:n från gruppen som skall kontrolleras och således endast har kvar lampan så fungerar det. Dock är det inte värdena i grupp 1 som kontrolleras av knapp 1-3 utan grupp 2. Inställningarna på grupp 1 får jag inte att fungera.
Användarvisningsbild
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5434
Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:

Re: ZME_WALLC-S med HC2, får bara knapp 3&4 att fungera.

Inlägg av elf98 »

Kommer inte ihåg exakt hur WALLC-S funkar, men ofta är grupp 1 reserverad för annat, så grupp två styr knapp 1 och grupp tre knapp 2.

Puckat värre.
Grundade m.nu & temperatur.nu

Driver temperatur.nu

Bild
Dadid
Gillar hemautomation
Inlägg: 41
Blev medlem: 16 jul 2014, 18:18
Ort: Helsingborg

Re: ZME_WALLC-S med HC2, får bara knapp 3&4 att fungera.

Inlägg av Dadid »

elf98 skrev:Kommer inte ihåg exakt hur WALLC-S funkar, men ofta är grupp 1 reserverad för annat, så grupp två styr knapp 1 och grupp tre knapp 2.

Puckat värre.
Huvudet på spiken. Det var ordningen på grupperna som spökade. Inte alldeles självklart.
Stort tack!

Förresten, det verkar inte som om man kan direktstyra Fibaros wallplug. Dvs den är inte ikryssbar under associationer. Har du en lika smidig lösning på detta? :-)
Användarvisningsbild
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5434
Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:

Re: ZME_WALLC-S med HC2, får bara knapp 3&4 att fungera.

Inlägg av elf98 »

Det ska gå, jag styr Wall Plugs via association som är satt via HC2s interface.
Grundade m.nu & temperatur.nu

Driver temperatur.nu

Bild
Dadid
Gillar hemautomation
Inlägg: 41
Blev medlem: 16 jul 2014, 18:18
Ort: Helsingborg

Re: ZME_WALLC-S med HC2, får bara knapp 3&4 att fungera.

Inlägg av Dadid »

Det finns ingen ruta att bocka i för wallplug:en i kolumn S (under associations). det finns dock en ruta i kolumn M, men den kan jag inte göra något med.
Användarvisningsbild
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5434
Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:

Re: ZME_WALLC-S med HC2, får bara knapp 3&4 att fungera.

Inlägg av elf98 »

Hör med kontrollertillverkarens support!
Grundade m.nu & temperatur.nu

Driver temperatur.nu

Bild
Dadid
Gillar hemautomation
Inlägg: 41
Blev medlem: 16 jul 2014, 18:18
Ort: Helsingborg

Re: ZME_WALLC-S med HC2, får bara knapp 3&4 att fungera.

Inlägg av Dadid »

Tack nu lyser det i alla fall där det är som viktigast.
Saleen88
Inlägg: 1
Blev medlem: 03 okt 2015, 10:57
Ort: Trollhättan

Re: ZME_WALLC-S med HC2, får bara knapp 3&4 att fungera.

Inlägg av Saleen88 »

Dadid skrev:Hej.
Jag har bråkat bra länge med denna strömbrytare i kombination med en Fibaro HC.
Jag kan inte påstå att det är något fel på grejorna, det är nog bara jag som inte begriper vad jag förväntas ställa in.
Den bipackade manualen saknar relevant info som finns här: http://manuals.zwaveeurope.com/make.php ... ME_WALLC-S Exempelvis vilken ordning knapparna har samt lite om grupper etc.

Gränssnittet i HCn är ganska oklart gällande parametrarna.
Jag skulle önska ett litet blogginlägg kring denna produkt alternativt en video som visar hur den konfigureras.
Jag har börjat mkt enkelt:
- Vill styra EN dimbar lampa med knapp 1 och 3 tillsammans
- Group 1 - 1,40 (dvs 1=HC, 40=dimmerpuck (aeon)
- Parameter 1=In pair without double clicks (Default)
- Parameter 11=Switch On/Off and Dim (send Basic Set and Switch Multilevel)

Inget händer när jag trycker på knapparna. Vad har jag missat?
Är det någon som har lyckats använda wallc-s tillsammans med HCL? Försöker styra en dimmer med knapp 1 och 3. Har förstått att man ska använda grupp 2-5. Har dessa inställningar:
- Group 2 - 1,30 (dvs 1=HC, 30=dimmerpuck (Qubino)
- Parameter 1=In pair without double clicks (Default)
- Parameter 11=Switch On/Off and Dim (send Basic Set and Switch Multilevel)
Användarvisningsbild
elf98
Hemautomation - det är mer än en hobby
Inlägg: 5434
Blev medlem: 27 okt 2006, 13:49
Ort: Linköping
Kontakt:

Re: ZME_WALLC-S med HC2, får bara knapp 3&4 att fungera.

Inlägg av elf98 »

Testa att sätta associationen direkt mellan WallC-S och dimmern (Testade här och då fungerar det).

* Håll in alla fyra knapparna för att komma in i managment mode
* Tryck på knapp 4
* Tryck på knapp 1
* Tryck på inkluderingsknappen på dimmern

Efter detta ska du kunna styra dimmern med väggfjärren.