Vi styr vår fjällstuga med en automix 20. När vi kallställer stugan kan det bli -15 grader inne i stugan. Automixen har arbetsområde +5 till +30.
OM vi lämnar automixen och shuntventilen i autoläge när vi lämnar stugan så får vi problem när vi slår på värmen vilket vi gör fjärrledes hemifrån.
Om vi har kallare än +5 i stugan när vi slpår till panna + automix/shunt så skickar automixen signal till ventilen att stänga helt vilket leder till att vi får ej ut någon värme på golvet.
Är detta bara att acceptera eller kan man göra någon omkoppling av trådarna (fyr- eller femledare) som går mellan automix och shuntventil?
Någon som är klurig?