Sladdströmbrytare tappat kontakten med Z-wave nätet.

Diskussioner runt Mottagare och Dimrar.
Exempel på mottagare: https://www.m.nu/z-wave/rela-z-wave
Exempel på dimrar: https://www.m.nu/z-wave/dimmer
Steoli
Wannabe
Inlägg: 4
Blev medlem: 24 maj 2016, 21:20
Ort: Hönö

Sladdströmbrytare tappat kontakten med Z-wave nätet.

Inlägg av Steoli »

Har en SwiidInter Cord Switch - White (SW-ZCS-1-WHITE) som fungerat utmärkt med Razberryn fram till nu. Den blir röd i Domoticz och den går inte att manövrera från Domoticz längre dock fungerar det att använda som vanlig sladdströmbrytare.
Har provat att ta bort och lägga till den i Domoticz, har provat att använda "HEAL" funktionen samt att jag gjort brytaten strömlös för att se om den reset:ar sig.
Bifogar utdrag ur loggen från Domoticz:

Kod: Markera allt

2016-05-24 21:06:59.162 OpenZWave: Starting...
2016-05-24 21:06:59.167 OpenZWave: Version: 1.3-614-gadf3467
2016-05-24 21:06:59.167 OpenZWave: using config in: /home/pi/dev-domoticz/Config/
2016-05-24 21:06:59.383 OpenZWave: Driver Ready
2016-05-24 21:06:59.383 OpenZWave: New Node added. HomeID: 3971991575, NodeID: 1 (0x01)
2016-05-24 21:06:59.385 OpenZWave: New Node added. HomeID: 3971991575, NodeID: 2 (0x02)
2016-05-24 21:06:59.386 OpenZWave: New Node added. HomeID: 3971991575, NodeID: 3 (0x03)
2016-05-24 21:06:59.387 OpenZWave: New Node added. HomeID: 3971991575, NodeID: 4 (0x04)
2016-05-24 21:06:59.501 OpenZWave: Value_Added: Node: 2 (0x02), CommandClass: SWITCH MULTILEVEL, Label: Level, Instance: 1
2016-05-24 21:06:59.504 OpenZWave: Value_Added: Node: 2 (0x02), CommandClass: SWITCH MULTILEVEL, Label: Bright, Instance: 1
2016-05-24 21:06:59.505 OpenZWave: Value_Added: Node: 2 (0x02), CommandClass: SWITCH MULTILEVEL, Label: Dim, Instance: 1
2016-05-24 21:06:59.540 OpenZWave: Value_Added: Node: 3 (0x03), CommandClass: SWITCH BINARY, Label: Switch, Instance: 1
2016-05-24 21:07:01.665 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2016-05-24 21:07:05.139 OpenZWave: Value_Added: Node: 4 (0x04), CommandClass: SWITCH BINARY, Label: Switch, Instance: 1
2016-05-24 21:07:53.058 OpenZWave: Value_Added: Node: 2 (0x02), CommandClass: SWITCH BINARY, Label: Switch, Instance: 1
2016-05-24 21:07:53.060 OpenZWave: Value_Added: Node: 2 (0x02), CommandClass: SENSOR BINARY, Label: Sensor, Instance: 0
2016-05-24 21:07:53.061 OpenZWave: Value_Added: Node: 2 (0x02), CommandClass: ALARM, Label: Alarm Type, Instance: 1
2016-05-24 21:07:53.063 OpenZWave: Value_Added: Node: 2 (0x02), CommandClass: ALARM, Label: Alarm Level, Instance: 1
2016-05-24 21:07:53.064 OpenZWave: Value_Added: Node: 2 (0x02), CommandClass: METER, Label: Unknown, Instance: 1
2016-05-24 21:07:58.769 OpenZWave: Received Node Dead notification from HomeID: 3971991575, NodeID: 3 (0x03)
2016-05-24 21:07:58.766 (Zwave) Lighting 2 (V Hall Nere)
2016-05-24 21:08:03.633 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
Vad jag kan se så rapporterar Domoticz att NodeID:3 är "Dead".
NodeID:3 är brytaren.
Skall jag tolka detta tillsammans med de åtgärder som jag redan gjort att brytaren är trasig?

Hälsn.
Stefan
SirMaggot
Tar hemautomation på allvar
Inlägg: 65
Blev medlem: 09 jun 2014, 17:25
Ort: Strängnäs

Re: Sladdströmbrytare tappat kontakten med Z-wave nätet.

Inlägg av SirMaggot »

Min brytare hänger sig ca 1 gång per månad om jag bara låter systemet sköta den.
Den tappar kontakten och går inte styra från systemet eller kontakten.

Då måste jag dra ur sladden ett tag för att få den att fungera igen.

Om jag trycker på brytaren manuellt nån gång i veckan så fungerar den utan avbrott.
Floppe
Wannabe
Inlägg: 7
Blev medlem: 27 mar 2009, 17:30
Ort: Finland

Re: Sladdströmbrytare tappat kontakten med Z-wave nätet.

Inlägg av Floppe »

Hej,

Jag har samma erfarenhet av min brytare att den kan låsa sig och man måste dra ur sladden.

Jag släcker den oftast manuellt dock och ändå har den låst sig några gånger.

Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Steoli
Wannabe
Inlägg: 4
Blev medlem: 24 maj 2016, 21:20
Ort: Hönö

Re: Sladdströmbrytare tappat kontakten med Z-wave nätet.

Inlägg av Steoli »

Tänkte återrapportera lösningen av detta problem.

Sladdströmbrytaren var trasig och reklamation gjordes.
Den nya fungerade så fort jag fått in den i systemet...

Allting gällande reklamationen till m.nu gick utan problem.
Snabb hantering som vanligt när det gäller m.nu.

Tumme upp :!: