Jag har dragit ny ledning sista tredjedelen en bit från andra elledningar. Problemen fortsätter.
Sun Dec 13 06:48:03 CET 2009 Alla ColdOut=18.875 ColdIn=20.1875 Floor=U
Sun Dec 13 06:51:04 CET 2009 Alla ColdOut=18.9375 ColdIn=20.125 Floor=U
Sun Dec 13 06:54:04 CET 2009 Alla ColdOut=18.9375 ColdIn=20.0625 Floor=19.375
Sun Dec 13 06:57:04 CET 2009 Alla ColdOut=18.9375 ColdIn=20 Floor=19.375
Sun Dec 13 07:00:02 CET 2009 Alla ColdOut=U ColdIn=20 Floor=19.375
Sun Dec 13 07:03:04 CET 2009 Alla ColdOut=18.9375 ColdIn=U Floor=19.3125
Sun Dec 13 07:06:04 CET 2009 Alla ColdOut=18.9375 ColdIn=19.9375 Floor=19.3125
Sun Dec 13 07:09:06 CET 2009 Alla ColdOut=18.9375 ColdIn=20 Floor=19.3125
Sun Dec 13 07:12:05 CET 2009 Alla ColdOut=19 ColdIn=20.1875 Floor=19.3125
Sun Dec 13 06:48:02 CET 2009 Energi=U
Sun Dec 13 06:51:02 CET 2009 Energi=U
Sun Dec 13 06:54:01 CET 2009 Energi=1671439
Sun Dec 13 06:57:02 CET 2009 Energi=1672092
Sun Dec 13 07:00:01 CET 2009 Energi=1672751
Sun Dec 13 07:03:02 CET 2009 Energi=1673404
Sun Dec 13 07:06:02 CET 2009 Energi=1674555
Sun Dec 13 07:09:02 CET 2009 Energi=1675839
Sun Dec 13 07:12:02 CET 2009 Energi=1677129
Sun Dec 13 07:15:03 CET 2009 Energi=U
Utetemp funkar OK och sitter vid 1/3.
ColdIn/ColdOut sitter på samma RJ-kontakt på 2/3.
Floor sitter i slutet på slingan vid 3/3 tillsammans med räknaren för pulsdetektorn.
Onåbara sensorer sker slumpmässigt (för mej syns det så). Elmätarens avbrott i mätning är inte samtidigt som tempsensorerna vilket talar mot ett slingglapp. Sensorerna läses av samtidigt.
Jag fick även en för hög peak i energiavläsning där det ser ut som det blivit 199 istf 198 i början.
Sun Dec 13 17:21:02 CET 2009 Energi=1976763
Sun Dec 13 17:24:02 CET 2009 Energi=1978682 (1919)
Sun Dec 13 17:27:01 CET 2009 Energi=
1991523 (2841 eller 12841)
Sun Dec 13 17:30:03 CET 2009 Energi=1982881 (1358 eller minus)
Sun Dec 13 17:33:02 CET 2009 Energi=1984859
Sun Dec 13 17:36:02 CET 2009 Energi=1986620
Jag har kopplat ur räknaren från slingan så får vi se vad det blir.. Den kanske är boven?
- tempsensorer med växelvis avbrott
- Screen shot 2009-12-13 at 18.41.49.png (35.08 KiB) Visad 2982 gånger
- elräknarens avbrott