Sida 2 av 2
Re: Hur göra?
Postat: 09 jan 2010, 20:32
av elf98
mikedomain skrev:ok, nu har jag varit nere i pannrummet och mätt lite i brännarens apparatskåp.
Och den gröna (ok) dioden blir matad med 1.94V när den lyser för att sedan övergå i 0.00V när den slocknar och den röda tänds.
Skulle det fungera att använda sig av ett
https://www.m.nu/d2c-2-io-med-skruvterm ... p-254.html för att bara läsa av spänningen på dioden, och då få in dessa volt-tal i databasen?
Som jag försår av beskrivningen så kan den läsa av mellan 0-5V.
Informationen är nog lite otydlig. Det sitter inte någon A/D-omvandlare på D2-korten så det är en digital signal man får ut, antingen 0 eller 1.
DS2450S är som tidigare nämnts ett bättre val i ditt fall.
Jag ligger i startgroparna för att ta fram lite nya produkter, bland annat ett 4 kanals spänningsmätarkort där man kan mäta 0-20V DC. Det är lite smått kaotiskt i shoppen just nu (massor med ordrar som trillar in) så jag har inte riktigt så mycket tid jag behöver för att kunna utveckla nya produkter. Förhoppningen är att kortet skall finnas till försäljning inom en månad.
Re: Hur göra?
Postat: 09 jan 2010, 20:37
av mikedomain
elf98 skrev:bland annat ett 4 kanals spänningsmätarkort där man kan mäta 0-20V DC
Detta låter inte fel. Men jag har precis beställt bl.a DS2450, som säkert kommer att fungera bra till just detta.
Tack alla för hjälpen....(det blir nog mer)

Re: Hur göra?
Postat: 11 jan 2010, 23:46
av Nordkvasen
Mike...
Vad har du för brännare ? Det låter som jag kommer bygga en sån där grunka med. Jag har en ecotech.
Re: Hur göra?
Postat: 12 jan 2010, 13:56
av mikedomain
Nordkvasen skrev:Vad har du för brännare ? Det låter som jag kommer bygga en sån där grunka med. Jag har en ecotech.
Jag kör också EcoTec, en A3 15Kw. Som det ser ut nu så kommer jag förmodligen att kolla av både brännarstatus och "Pellets slut"-indikering.
Håller även på att skissa på pelletsnivåindikering till förrådet.
*Sågmyra* då är vi ju nästan grannar....

Re: Hur göra? [övervakning av pelletsbrännare]
Postat: 13 jan 2010, 21:56
av mikedomain
Niklas, du har möjligen inte ett litet kopplingsschema på hur man kopplar in ds2450 för att mäta volt

Re: Hur göra? [övervakning av pelletsbrännare]
Postat: 13 jan 2010, 22:04
av Plutonium
Re: Hur göra? [övervakning av pelletsbrännare]
Postat: 13 jan 2010, 22:06
av Niklas
mikedomain skrev:Niklas, du har möjligen inte ett litet kopplingsschema på hur man kopplar in ds2450 för att mäta volt

Nej, inget sånt.
Kika på databladet här
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS2450.pdf
Där kan du se vad varje pinne betyder.
På ena sidan har du:
VCC
NC - används ej
Data
GND
PIN DESCRIPTION
VCC 4.5 to 5.5V
NC Do Not Connect
DATA 1-Wire Bus
GND Ground
AIN-A Analog Input A
AIN-B Analog Input B
AIN-C Analog Input C
AIN-D Analog Input D
Nu mäter ju jag bara en ljussensor och själva 1-wirenätet så till min kommer alla kablar från själva 1-wirenätet.
Hur man kopplar för att checka en LED från annan utrustning vet jag faktiskt inte...
Re: Hur göra? [övervakning av pelletsbrännare]
Postat: 13 jan 2010, 22:17
av mikedomain
ok, tack!
Då är det solklart för koppling till själva 1-wirenätet. Men sedan har jag ju 4st analoga ingångar.....och jag har två kablar
ifrån dioden +/-. Förmodar att man drar in + till en valfri utgång....men - då, drar man den till GND på andra sidan?
Re: Hur göra? [övervakning av pelletsbrännare]
Postat: 15 jan 2010, 03:14
av mikedomain
mikedomain skrev: Förmodar att man drar in + till en valfri utgång....men - då, drar man den till GND på andra sidan?
Svarar åt mig själv.....ja, det gör man!
Re: Hur göra? [övervakning av pelletsbrännare]
Postat: 15 jan 2010, 09:08
av elf98
Glöm inte ett lämpligt motstånd! 10-100kOhm.
Re: Hur göra? [övervakning av pelletsbrännare]
Postat: 15 jan 2010, 12:03
av mikedomain
Japp, har satt ett motstånd på 10Kohm mellan +5v och ingången....rätt?
En annan liten fundering...som det är nu så mäter jag spänningen på en diod, och har kopplat minus till GND, där även ground från 1-wire nätet sitter.
Om jag skulle vilja koppla in fler spänningar från andra dioder....kan det då fungera att även dessas minus går till samma GND?
Pluskabel går ju såklart till varsin ingång.
Re: Hur göra? [övervakning av pelletsbrännare]
Postat: 23 feb 2010, 16:02
av tomashermansson
mikedomain skrev:Japp, har satt ett motstånd på 10Kohm mellan +5v och ingången....rätt?
Jag har samma fundering så har jag fattat det hela rätt om jag skall ansluta 1wire-VCC via ett 10kohm till en av AIN-[A-D] anslutningen på DS2450?
Re: Hur göra? [övervakning av pelletsbrännare]
Postat: 12 nov 2011, 18:01
av Niklas
Jag tänkte också övervaka några LEDs med med hjälp av en DS2450. Tror knappast att de får mer än 5V men det ska jag mäta. Det pratas om motstånd, vart och varför behövs det?
Hur ska man koppla då? Det är 4 leds jag tänkte kolla.
Re: Hur göra? [övervakning av pelletsbrännare]
Postat: 12 nov 2011, 19:08
av daromer
För att skydda dina komponenter.
10k mellan + på lysdioden och din utrustning så kan det inte gå några större strömmar där emellan.
Är det mer än 5 volt på lysdioden kan man efter det 10k motståndet göra en spänninsdelare utan större problem.
/D