Sida 5 av 7

Re: CO2-mätare, nätet får spel

Postat: 01 okt 2010, 18:13
av PerM
elf98 skrev:Mycket spännande!
Låter som eventuellt mer jobb tycker jag ;)

Re: CO2-mätare, nätet får spel

Postat: 02 okt 2010, 23:07
av Daimen
CO2-mätaren har varit hyfsat stabil sedan sist. Har misslyckats vid läsning kanske en gång varannan timme. Fram till nu..

Tidigare har CO2-mätaren suttit själv på ett eget ben i hubben men nu kopplade jag in en luftfuktighetsmätare på samma nät och då flippade den ur helt, loggade inte alls under tre timmar utan det blev "Invalid CRC16 read" i loggen varje gång den skulle läsas av. Jag kan inte säga om det beror på omstarten (var tvungen att dra ur kabeln) eller om den helt enkelt ballade ur pga ytterligare en mätare på nätet. Förövrigt ät nätets längd ca 3 m och luftfuktighetsmätaren fungerar problemfritt på detta nät. Efter ytterligare en omstart började den logga igen och sista halvtimmen är det ca 50/50 mellan lyckade avläsningar kontra misslyckade. Övriga nät/mätare fungerar bra.

Jag passade på att kolla med OneWireviewer och resultatet blir detsamma:

Re: CO2-mätare, nätet får spel

Postat: 02 okt 2010, 23:38
av PerM
Bara en idé...kan spänningsagget för CO2-mätaren vara orsaken?

Re: CO2-mätare, nätet får spel

Postat: 02 okt 2010, 23:43
av Daimen
Jag fick låna en annan CO2-mätare av elf98 och fick samma fel med den.

Re: CO2-mätare, nätet får spel

Postat: 03 okt 2010, 00:55
av PerM
Mätaren ja, men spänningsmatningen då?

God natt :)

Re: CO2-mätare, nätet får spel

Postat: 03 okt 2010, 01:19
av Daimen
Spänningsmatar den från hubben. Tror du att felet kan ligga i hubben?
God natt :D

Re: CO2-mätare, nätet får spel

Postat: 03 okt 2010, 08:03
av elf98
Osannolikt att det är hubben, men jag kan skicka över en ny för test!
Vad händer om du kopplar in spänningsinjektorn mellan hubben och CO2-mätaren?
Vad händer om du kör CO2-mätaren ensam på grenen igen?

En idé skulle kunna vara att batterieliminatorn lämnar en massa skräp på spänningsmatningen som stör. Har du någon annan (9~24V) som du kan testa med?

Re: CO2-mätare, nätet får spel

Postat: 04 okt 2010, 19:38
av Daimen
Jag har inte haft tid att testa ännu. Jag återkommer när jag gjort det.

Re: CO2-mätare, nätet får spel

Postat: 04 okt 2010, 21:41
av Daimen
Nu har jag testat lite. Illustrerar vad som händer med en bild. Loggningen sker var 5:e minut men som synes får jag inga värden titt som tätt. När avläsningen inte fungerar får jag oftast crc16 error i loggen.
sqllog.jpg
Index 5551-5553. CO2-mätaren är inkopplad på samma gren som luftfuktighetsmätaren.
Vad händer om du kopplar in spänningsinjektorn mellan hubben och CO2-mätaren?
Index 5554 och 5555 i bilden. Skumma värden men den loggar =)
Vad händer om du kör CO2-mätaren ensam på grenen igen?
Index 5556-5558. Tappar ibland, i detta tidspann 2 avläsningar.
En idé skulle kunna vara att batterieliminatorn lämnar en massa skräp på spänningsmatningen som stör. Har du någon annan (9~24V) som du kan testa med?
Du menar batterieliminatorn till hubben? Den ska väl matas med 12V? Någon extra sådan har jag inte. Jag har den jag köpte till spänningsinjektorn men den lämnar 9V, funkar? Alla andra nät/mätare fungerar i hubben, bara CO2 som strular. Har provat CO2-mätaren i olika portar men ingen skillnad. Kan inte begripa vad som är galet!?

Re: CO2-mätare, nätet får spel

Postat: 04 okt 2010, 22:25
av elf98
5554 och 5555 tyder på att CO2-mätaren inte lyckats boota. Injektorn verkar sakna spänning eller vara felvänd (eller vara trasig).

Hubben kan matas med 9V-batterieliminatorn utan problem.

CRC-felen är skumma...

Re: CO2-mätare, nätet får spel

Postat: 04 okt 2010, 22:26
av elf98
CRC-felen borde tyda på att något stör signalen... Eller vad säger du Per?

Re: CO2-mätare, nätet får spel

Postat: 04 okt 2010, 22:30
av Daimen
5554 och 5555 tyder på att CO2-mätaren inte lyckats boota. Injektorn verkar sakna spänning eller vara felvänd (eller vara trasig).
När det gäller injektorn så använder jag rj-12 kontakter. På in kopplar jag kabeln från hubben och på ut kabeln till CO2-mätaren.

Edit: Injektorn lyser när jag ansluter batterieliminatorn.

Re: CO2-mätare, nätet får spel

Postat: 04 okt 2010, 22:36
av elf98
Och injektorn är inställd på 12V? Riktigt mysko det här...

Skulle det var så långt bort skulle jag vilja göra en fältstudie!

Re: CO2-mätare, nätet får spel

Postat: 04 okt 2010, 22:44
av Daimen
Injektorn är inställd på 7-12V.

Du är välkommen på besök om du har vägarna förbi. Maila mig så sätter jag på kaffe :D

Re: CO2-mätare, nätet får spel

Postat: 05 okt 2010, 00:24
av PerM
elf98 skrev:CRC-felen borde tyda på att något stör signalen... Eller vad säger du Per?
Ja, eller så orkar inte kretsen att ge en riktig signal ut, vilket också resulterar i CRC fel.