Sida 1 av 1
Läsa av elmätarens IR?
Postat: 13 aug 2009, 11:38
av FormerMazda
Tjenare!
Jag har en elmätare från landis&gyhr i källaren, skulle ta och logga den hade jag tänkt.
Men problemet är att den har bara en symbol i LCD som blinkar i takt med watt-pulserna, men jag tror att den också sänder nåt över IR, kanske blink även där? Jag har tittat på IR-dioden med mobilkameran och konstaterat att den förmodligen blinkar i samma takt. TROR jag.
Nån med erfarenhet? Mer specifik märke och modell och bild kan självklart ordnas.
/Anders
Re: Läsa av elmätarens IR?
Postat: 13 aug 2009, 13:12
av PerM
Det låter ju troligt att IR-dioden blinkar i samma takt... modell nr skulle säkert vara till hjälp om någon sett detta märke förut. Lägg upp en blid också

Re: Läsa av elmätarens IR?
Postat: 13 aug 2009, 13:17
av elf98
Precis, en bild på mätaren vore bra!
Står det något i stil med "1000impr/Kwh" så är det bara att tuta och köra!
Re: Läsa av elmätarens IR?
Postat: 13 aug 2009, 13:24
av PerM
Kanske någon av dessa?
http://www.landisgyr.eu/en/pub/products ... ts&catID=5
i databladen står det sedan, för t.ex. ZME100AC:
Pulse output r53 to IEC 61393 / DIN 43864
type S0 interface
impulse constant 500 imp/kWh
supply voltage (nominal value) 24 V DC
current 10 to 20 mA DC
pulse length 40 ms
Jag gissar på att du har en ZMF100AC för den har enl. databladet en infrared LED:
Inputs and Outputs
Optical test output Active Energy
type infrared LED
combined with optical interface (i.e. infrared-LED is integrated in optical interface)
pulse length approx. 2 ms
meter constant 1000 imp/kWh
Re: Läsa av elmätarens IR?
Postat: 13 aug 2009, 15:44
av FormerMazda
PerM skrev:
Jag gissar på att du har en ZMF100AC för den har enl. databladet en infrared LED:
Inputs and Outputs
Optical test output Active Energy
type infrared LED
combined with optical interface (i.e. infrared-LED is integrated in optical interface)
pulse length approx. 2 ms
meter constant 1000 imp/kWh
DET DÄR kände mitt huvud igen! Just med 1000pulser/kWh.
Ska kolla ikväll om det är den.