Sida 1 av 1
co2 konstiga värden
Postat: 26 dec 2009, 20:16
av karllinder
Hej
Har köpt en co2 mätare som jag inte får fungera som jag vill.
Har kopplat in den direkt till USB dongel och då kommer följande värden fram (i onewireviewer)
channel0 = 2,4 och channel2 = 0,29 ch1 och ch3 visar noll.
Sätter jag spänningsmataren (ver 2.1) i mellan utan trafo händer följande
Channel0 = 0,09, ch1 = 0,02, ch2 = 0,16, ch3 = 0
kopplar jag in spänning så kommer jag till första värderna igen.
Vad är fel ?
Provat med annan trafo, 12v, samma "fel"
är de jag som har co2 på 2400 ppm eller vad ?
Kan man felsöka co2 på något sätt?
Karl LInder
Re: co2 konstiga värden
Postat: 26 dec 2009, 21:27
av elf98
OneWire wiewer sätter mätområdet på DS2450S till 0-2,56V som default.
Så testa att ändra mätområdet till 0-5.12V. Nnär du får 3,2V på B/channel1 vet du att du kan kommunicera korrekt med mätaren.
Re: co2 konstiga värden
Postat: 27 dec 2009, 11:27
av karllinder
Hej
Hittar inte vad man ställer in i OneWire Viewer från 3,2V till 5,12V
Kör i Msure kommer följande fram 1,120 0,000 0,030 0,000
har tyvärr inget 3,2V på kanal B
Karl Linder
elf98 skrev:OneWire wiewer sätter mätområdet på DS2450S till 0-2,56V som default.
Så testa att ändra mätområdet till 0-5.12V. Nnär du får 3,2V på B/channel1 vet du att du kan kommunicera korrekt med mätaren.
Re: co2 konstiga värden
Postat: 27 dec 2009, 11:34
av elf98
Blinkar CO2-mätaren? När den mäter skickar den en gul ljuspuls genom mätkammaren.
Re: co2 konstiga värden
Postat: 27 dec 2009, 15:18
av karllinder
elf98 skrev:Blinkar CO2-mätaren? När den mäter skickar den en gul ljuspuls genom mätkammaren.
Ja, den blinkar
Men den verkar fungera (?) se bifogad fil
kl
Re: co2 konstiga värden
Postat: 27 dec 2009, 18:13
av elf98
Det ser ju ut att fungera. Jag kommer inte ihåg, går det att ställa upplösningen per kanal, eller blir det samma upplösning på alla kanaler? Status OK-signalen bör du kunna läsa av när du får en så bra kurva.
Ett bra sätt att testa är att andas på sensorn, mätvärdet skall då gå till 5V/5000ppm.
Re: co2 konstiga värden
Postat: 27 dec 2009, 20:51
av karllinder
Hej
Får tacka för hjälpen, efter ha läst manualen så skulle man i onewire.xml lägga till settings parameter för att 5.12.
Så efter det fungerar det som de skall !
Tackar och bugar för bra och snabb support !
Kod: Markera allt
index TimeStamp VoltageChannel_1 VoltageChannel_2 VoltageChannel_3 VoltageChannel_4
1104 2009-12-27 19:48:00.000 0.860 3.300 0.380 4.860
Re: co2 konstiga värden
Postat: 27 dec 2009, 23:32
av PerM
karllinder skrev:Får tacka för hjälpen, efter ha läst manualen så skulle man i onewire.xml lägga till settings parameter för att 5.12.
Så efter det fungerar det som de skall !
Stjärna i kanten till dig som läst manualen!