Sida 1 av 1

D2PC med tempgivare.

Postat: 28 feb 2010, 12:25
av nomist
Köpte för länge sedan en 1-wire temperaturmätare som vi använder via USB-adaptern.
Vill nu kunna få larm på vanlig slutning/brytning varför vi köpte 1st D2PC.

Har läst på forumet, googlat och läst wikipedia om 1-wrie nät (kan inget om detta).
Det blir för mycket! :-( det jag läst och jag får inte ihop det.

Finns det någon enkel skiss eller förklaring hur jag ska skarva ihop kablar och sladdar för D2PC+Tempmätaren och USB-adaptern.

Tacksam för konkreta tips hur jag kopplar ihop dessa 2 saker.
Tack på förhand

Re: D2PC med tempgivare.

Postat: 28 feb 2010, 12:42
av elf98
Klipp kabeln där du vill koppla in D2PC. Skala kabeln en bit och koppla så här:
2st blåa kablar på ingång märkt "D" på D2PC
2st orange/vita och 2st blå/vita på ingång märkt "G" på D2PC. (Förslagsvis på samma sida som den blå kabeln)
2st oranga kablar på ingång märkt "+" på D2PC.


Då D2PC har pullupmotstånd skall det du vill detektera dra ingångarna A/B låga. Förslagsvis kopplar man därför ena ingången till brytaren till G och den andra till A eller B. När brytaren är öppen drar det inbyggda pull-up motståndet ingången hög och när brytaren sluts så jordas ingången.

Re: D2PC med tempgivare.

Postat: 28 feb 2010, 18:33
av nomist
Tackar, precis vad jag sökte :D :D :D
Ska testa imorgon på jobbet så ska vi se hur det går
Tack än en gång!

Re: D2PC med tempgivare.

Postat: 02 mar 2010, 12:12
av nomist
Tack igen, testade idag och det funkar perfekt.
Nu ska jag bara leta rätt på mjukvara.
"LogTemp for Dallas 1-wire" som vi har idag klarar inte D2PC och
i onewireviewer ser jag att den funkar men där finns ju inga larmfunktioenr via smtp...
ja ja det blir nästa sak.

Tack så länge