Sida 1 av 1

Svårigheter att läsa av luftfuktighetsmätare...

Postat: 06 mar 2010, 23:28
av htjonsson
Hm... Har nu köpt mitt första 1 wire system med 3 temp sensorer och en luftfuktighetsmätare (DS2438/HIH4000 + DS18S20).

Efter installation av drivrutiner och LogTemp kan jag enkelt se alla temperatursensorer... Kanonbra!

Men hur ser jag värdena från luftfuktighetssensorn :-)?

Har aktiverat DS 2438 Humidity under Settings i LogTemp programmet, men inga värden fås in :-(.

Vad ska jag göra?

Tack på förhand från en newbie...

mvh
/Tomas

Re: Svårigheter att läsa av luftfuktighetsmätare...

Postat: 07 mar 2010, 11:58
av elf98
Flera typer av givare kan anslutas till DS2438 och man måste för varje ansluten krets definiera vilken funktion kretsen skall ha.

Längst ner till höger i "huvudfönstret" finns en ruta med okända givare. Högerklicka där och välj RH så kommer det att fungera.

Re: Svårigheter att läsa av luftfuktighetsmätare...

Postat: 07 mar 2010, 20:45
av htjonsson
Hej!

Kanon, vad enkelt det är när man vet hur man ska göra!

Stort tack!

För din information: I den LogTemp version jag kör (2.24.0.92) valde man inte RH, utan det fanns ett radda olika sensorer upplistade. Jag valde HIH4000 och väntade spänt 1 minut...

Och eureka, mätvärden började rapporteras.

TACK för utmärkt support!!!

mvh
/Tomas