Sida 1 av 1

Mina luftfuktighetssensorer är numera lite svåravlästa...

Postat: 15 mar 2010, 17:38
av htjonsson
Hej!

Slänger ut en fråga och ser om någon kan förstå mitt nuvarande problem...

Skaffade mitt första 1-wire system för någon vecka sedan och systemet blir större och större hela tiden :-).

Jag har några temp sensorer samt två kombinerade temp/luftfuktighetsmätare (HUM01:er med extra DS18B20 tempsensorer).

Jag hade först denna uppkoppling.

USB -- temp1/luftfukt1 -- temp2 -- temp3 -- temp4/luftfukt2

temp o fuktighetsvärdena kom in kanon...

Jag flyttade sedan om så jag fick:

USB -- -- temp4/luftfukt2 -- temp1/luftfukt1 -- temp2 -- temp3

Tyvärr började då luftfuktighetsvärdena bli konstiga. Ofta får nu mitt LogTemp program inte in några värden och de värden som kom in varierade kraftigt, se bild nedan.

Förmodligen är förklaringen att temp4/luftfukt2 löddes ihop av mig :-). Jag gav den då ingen separat matningsspänning... Skulle jag kanske gjort det?!

Inser också att jag inte byglade ben 1 o 3 på den DS1820-sensor jag lödde dit.. Kanske jag skulle gjort det (men som sagt temperaturerna verkar felfria, det är endast luftguktighetsvärdena som är konstiga)?

Tar jag bort min egenlödda sensor funkar allt perfekt...

mvh
/Tomas