OW-SERVER och luftfuktighetsmätare
Postat: 14 apr 2010, 11:55
av cno
Halloj!
Någon som har erfarenhet av luftfuktighetsmätaren inkopplad till OW-SERVER från EDS?
Har testat med lite vanliga tempgivare (DS18S20) och allt lirar bra, men gällande just luftfuktighetsmätaren som baseras på DS2438 och HIH4000 så får jag inte riktigt ihop det.
-Önskvärt att mäta är ju 0-100%RH (med eller utan temperaturkompensering) men nedan har jag saxat det man får ut i info från OW-SERVEN kring denna mätning. Har dragit detta genom huvudet ett par vändor och kanske har jag någon tillfällig hjärnblödning, men hoppas att någon har lite tips framåt, för PercentRelativeHumidity=9929.16 känns kanske lite väl fuktigt
Har även funderat om "Vad" kontra vad HIH4000 ger för spänning ut i förhållande till RH skulle rimma med verkligheten, men detta verkar ju helt uppåt väggarna det med...
<owd_DS2438 Description="Smart battery monitor">
<Health>7</Health>
<PrimaryValue>19.75 Deg C</PrimaryValue>
<Temperature Units="Centigrade">19.75</Temperature>
<Vdd Units="Volts">4.380000</Vdd>
<Vsense Units="Millivolts">50.559998</Vsense>
<Vad Units="Millivolts">15995.873047</Vad>
<Humidity Units="PercentRelativeHumidity">9929.16</Humidity>
Vore tacksam för tips!
/Claes
Re: OW-SERVER och luftfuktighetsmätare
Postat: 14 apr 2010, 12:23
av elf98
OWSERVER kan inte direkt visa RH från HIH4000, så man måste själv räkna fram värdet:
Från databladet
Voltage output (1st order curve fit)
VOUT=(VSUPPLY)(0.0062(sensor RH) + 0.16), typical at 25 ºC
Temperature compensation
True RH = (Sensor RH)/(1.0546 – 0.00216T), T in ºC
http://sensing.honeywell.com/index.cfm/ ... /1/re_id/0
Re: OW-SERVER och luftfuktighetsmätare
Postat: 14 apr 2010, 14:52
av cno
Hej igen och tack för ett som vanligt snabbt svar!
Nu pekade du på ett datablad där det fanns lite bra info, jag hade tidigare bara hittat info om temperaturkompenseringen och det räckte ju inte!
Tyvärr så är det något som fortfarande är skumt. Jag testar att flåsa på givaren och den enda reaktionen jag får är på "Vsense". Av detta så antar jag att det är den som mäter spänningen från HIH4000. Jag får värden mellan 50mV och 80mV när jag andas på den. Men vad jag kan läsa mig till så skall HIH4000 ge runt 0.8V vid 0%RH, så redan där är det helt uppåt väggarna.
<Vsense Units="Millivolts">50.559998</Vsense>
Kanske fortfarande jag som är ute och cyklar, men visst är detta lite skumt?
/Claes
Re: OW-SERVER och luftfuktighetsmätare
Postat: 14 apr 2010, 16:00
av elf98
RH-mätaren är ansluten till pinne 4 på DS2438z, som benämns VAD enligt databladet.
Har du uppgraderat till den senaste firmwaren? Jag har iofs inte testat med DS2438Z till OW-SERVER själv än, men kretsen skall ju stöjas enligt EDS.
Information om hur en firmwareuppgradering går till hittar du här:
http://wiki.temperatur.nu/index.php/OW- ... re_upgrade
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS2438.pdf
Re: OW-SERVER och luftfuktighetsmätare
Postat: 14 apr 2010, 16:13
av cno
Skall testa att uppgradera OW-Servern i morgon fm och återkommer med info!
-Tack för hjälpen så länge...
/Claes
Re: OW-SERVER och luftfuktighetsmätare
Postat: 15 apr 2010, 15:37
av cno
Hej igen!
Nu är OW-servern uppdaterad, men det blir tyvärr ingen skillnad gällande luftfuktighetsmätaren!
-Tips på hur vi går vidare?
/Claes
Re: OW-SERVER och luftfuktighetsmätare
Postat: 15 apr 2010, 17:58
av elf98
Hm, skulle precis maila Embedd data systems och kollade din output en extra gång.
Du har en rad
<Vad Units="Millivolts">15995.873047</Vad>
Stoppar jag in det värdet i formeln:
(VO/VS-0,16)/0,062 får jag ~RH33,8%
Med temperaturkompenseringen:
((VO/VS-0,16)/0,062)/(1,0546-0,00216T) får jag ~RH33,5%
Sorry att jag missade ditt VAD-värde.
Case closed? Vad händer med VAD om du andas på sensorn?
Re: OW-SERVER och luftfuktighetsmätare
Postat: 12 aug 2010, 19:44
av christer.niklasson@telia.
Honeywell HIH4000-001
> Finns någon byggbeskrivning för att den skall fungera i 1 wire nät
Re: OW-SERVER och luftfuktighetsmätare
Postat: 20 nov 2010, 09:20
av hgl
Jag har samma problem med OWSERVER och luftfuktighetsmätare baserat på
DS2438 och HIH4000. Problemet är att spänningen Vad (som är utspänningen
från HIH4000) faktiskt inte mäts korrekt. Kikar man i posten "rawdata" i XML-
filen så ser man att Vad hoppar fram och tillbaka mellan 0000 och FFFF, d.v.s.
mellan 0.0 och ett värde strax under 16000.
Ett värde på 15995 mV är inte realistiskt med tanke på att drivspänningen
Vdd är c:a 5 V.
Så hur gör man för att få tillgång till spänningen Vad i OWSERVERn?
Re: OW-SERVER och luftfuktighetsmätare
Postat: 20 nov 2010, 09:43
av elf98
Jag har skickat frågan vidare till Embedded data systems. Återkommer!
Re: OW-SERVER och luftfuktighetsmätare
Postat: 22 nov 2010, 20:32
av elf98
En känd bugg som är korrigerad sedan tidigare enligt Embedded.
Information om hur man uppdaterar till senaste firmware hittar du här:
http://wiki.temperatur.nu/index.php/OW- ... re_upgrade
Re: OW-SERVER och luftfuktighetsmätare
Postat: 23 nov 2010, 07:31
av hgl
OK. Jag testar att byta firmware.