Sida 1 av 1

Felmeddelande i Onewire log

Postat: 21 maj 2010, 10:30
av mysa
Hej jag får följande felmeddelande: [2010-05-21 00:00:02][Error][Com.Pmalmberg.MSure.Modules.OneWire] Error while performing quick temperature conversions. You might want to disable this if you frequently get this error. Conversion will be made on a per-device basis this time.
[2010-05-21 00:00:02][Error]Unable to complete quick temperature conversion
vid Com.Pmalmberg.MSure.Modules.OneWire.DeviceOperation.PerformQuickTemperatureConversion(OneWireNetworkContainer network)
vid Com.Pmalmberg.MSure.Modules.OneWire.DeviceOperation.DoDefaultoperations(List`1 networkNodes, Dictionary`2 scheduledTimes)
Någon som vet vad det är för fel? Får ut värdena som dom ska ändå.

Re: Felmeddelande i Onewire log

Postat: 01 jun 2010, 21:08
av PerM
Hej,

Ett nät med sensorer kan läsas av på två sätt:

1. Ala sensorer ombeds att göra sin temperaturberäkning samtidigt varefter varje sensor läses.
2. Varje sensor ombeds göra sin temperaturberäkning separat vartefter den läses.

Beroende på nätet fungerar inte alternativ 1 och det är det som resulterar i felmeddelandena. När alt 1. inte fungerar använder MSure alt. 2 istället.

För snabbare svar rekommenderar jag dig att ställa dina frågor på MSure's eget forum istället, sel länk i min signatur.

Re: Felmeddelande i Onewire log

Postat: 02 jun 2010, 10:56
av mysa
Ok tack för svar har ändrat så att alt1 är false så nu funkar det