Sida 1 av 2

Hur läsa Rainwise Rainnew 211?

Postat: 09 okt 2010, 21:47
av Qluripax
Jag köpte en Rainwise Rainnew 211 tidigare i höstas men har inte fått tummen ur för att få in den i mitt 1-wire nät förrän nu. Och det är klart att det inte ska rulla på...
Jag har en HA7Net med 3 temp.givare på. Hittar den 4:e givaren, räknaren, och slår en "cat uncached/1D.1EB90D000000/counters.A". Får ett svar i stil med 316163783.
Men svaret är inte stabilt, frågar jag några sekunder senare så är svaret 316172147.

Frågan är om jag har missat något? Slängde in regnmätaren på en ledig port i min HA7Net. Jag har även provat att koppla in den i en 3-vägs skarv jag har där tempgivarna ligger men samma där, räknaren är inte stabil.
Någon som har en idé?

/Qluripax

Re: Hur läsa Rainwise Rainnew 211?

Postat: 10 okt 2010, 08:02
av elf98
Har räknaren spänningsmatning? (borde inte behövas, men det kan vara det som spökar)

Inget annat som strular på nätet?

Re: Hur läsa Rainwise Rainnew 211?

Postat: 10 okt 2010, 11:38
av Qluripax
Inte mer än ett Adatperkablage. Har även provat att köra rakt in i HA7net:en med samma resultat.
På den här HA7net:en hänger det 3 st tempgivare (varav den ena matar temperatur.nu). Halvlång sladd, cirkus 50 meter.

Re: Hur läsa Rainwise Rainnew 211?

Postat: 10 okt 2010, 15:23
av elf98
Om du öppnar plastboxen, sitter alla kablar fast?

Har du tillgång till en multimeter? Vad får du för spänning över NC och GND?

Re: Hur läsa Rainwise Rainnew 211?

Postat: 10 okt 2010, 15:37
av Qluripax
Jodå, sladdarna sitter fast. Jag får ca 0,9 volt när jag mäter med den direktinkopplad mot HA7net. Betydligt mindre om jag kopplar över adapterkablaget, 0.1v ca.

Re: Hur läsa Rainwise Rainnew 211?

Postat: 10 okt 2010, 16:31
av elf98
På ett fåtal av de HA7Net som har sålts på www.m.nu har vi helt enkelt missat att konfigurera portarna för spänningsmatning. Tråkigt men så är det.

Om du öppnar din Ha7Net så ser du tre st jumprar närmast de tre 1wireportarna. Bygeln skall sitta mellan mittenpinnen och pinnen märkt 5V.

Testa att flytta jumpern dit. Med mycket stor sannolikhet kommer det att lösa dina problem.

Re: Hur läsa Rainwise Rainnew 211?

Postat: 10 okt 2010, 16:48
av Qluripax
Jo, jumprarna var "okonfigurerade", snabbt fixat men fortfarande räknar den ostabilt. Från 319572908 till 319573797 på några sekunder. Jag lät en outnyttjad port stå kvar "okonfigurerad".

Mätte igen och nu har jag 5 volt mellan gnd och nc.

Re: Hur läsa Rainwise Rainnew 211?

Postat: 10 okt 2010, 16:52
av elf98
Om du lossar kabeln från A, fortsätter den att räkna upp kontinuerligt?

Är mätaren placerad utomhus? Går kabeln till räknaren förbi någon kraftig störningskälla? (ex kompressor, lysrörsarmatur, fläkt)

Re: Hur läsa Rainwise Rainnew 211?

Postat: 10 okt 2010, 17:14
av Qluripax
Ok, jag kopplade ur A och då stannar räknaren på 319639496.

Regnmätaren står utomhus med sladden liggande i ett trassel på golvet.
Elmiljön borde vara ganska ostörd. Det finns inga förbrukare på förutom utrustningen för tempen och en mottagare till Nexan, ett par meter bort.
I elektronikväg för temperaturmätning så har vi HA7net som är kopplad till en WRT54GL (som kör openwrt + owfs). Jag kör wlan mot WRT:n där jag läser portarna över owfs. +iofs nätaggregaten till ovanstående men det känns inte som att det är dom som stökar.

Ok, det känns som felsökning av Rainwise som nästa steg. Tips?

Re: Hur läsa Rainwise Rainnew 211?

Postat: 10 okt 2010, 17:17
av elf98
Regnmätarens elektronik består i princip enbart av ett tungelement och en magnet, det verkar som att du plockar upp störningar via kabeln som regnmätaren reagerar på.

Testa att rulla upp kabeln om är över.

Re: Hur läsa Rainwise Rainnew 211?

Postat: 11 okt 2010, 23:05
av bussax
Har också problem med regnmätaren/räknaren. Regnet registreras som det ska, men det kommer ytterligare ca 10 falska pulser per dag ojämnt fördelade. Är ingångarna till räknaren "svävande"? En svävande ingång ända ut till regnmätaren fungerar ju som en 18 m lång antenn och skulle kanske förklara problemen. Hittar dock ingen information om räknarens ingångar.

Re: Hur läsa Rainwise Rainnew 211?

Postat: 12 okt 2010, 07:24
av elf98
Ingångarna är dragna mot jord med ett motstånd på 1MOhm (högt värde för att minska strömförbrukningen.).

Testa att sätta ett motstånd på ex 10kOhm mellan ingången och jord, det borde minska problemen. Om du inte har ett sådant motstånd skickar jag självklart ett!

Qluripax: ett motstånd kanske kan hjälpa dig med.

Re: Hur läsa Rainwise Rainnew 211?

Postat: 12 okt 2010, 11:09
av daromer
Kan kanske behövas någon extra avstörningskondensator med.

Re: Hur läsa Rainwise Rainnew 211?

Postat: 12 okt 2010, 20:02
av Qluripax
Japp, har konstaterat att det nog är 50Hz som går in så Erik fick i uppdrag att bygga ett filter.. :D
'Fyller på med mer när vi har kommit en bit till med att testa filtret.

Re: Hur läsa Rainwise Rainnew 211?

Postat: 13 okt 2010, 21:21
av bussax
Ett 10 kOhm motstånd funkade för mig. Tackar.