D2PC 2 IO för att detektera 230VAC?

Postat: 11 okt 2010, 10:53
av fritte98
Hej

Jag behöver logga om jag har en 230VAC signal. Rättar sagt 2 olika. Kan man göra detta med en D2PC 2 IO samt några lämpliga relä?? Min tanke är då att reläet har en spole på 230V och drar när kretsen blir spänningssatt. D2PC läser sedan av om reläet är slutet eller inte.

Jag vill logga termostaten på panna till pelletsbrännaren, samt vill även logga om tändspiralen i brännaren får ström.
Tipsa gärna om inkopplingsförslag.. Ska man koppla reläet parallelt med lasten med ett stort motstång, eller kan man lägga det i serie lasten.

Har även en 5V signal som jag vill logga, med det borde gå med ett enklare relä...

Re: D2PC 2 IO för att detektera 230VAC?

Postat: 11 okt 2010, 14:45
av daromer
Hej
Ja du kan använda ett sådant relä.
Men det finns också anda och kanske tillochmed bättre sätt.
Spänningsdelar som sedan likriktas och skickas in i en Optokrets. Den sluter då till ditt io kort.

Dvs i korta drag. 3 motstånd. 1 diod. 1 konding 1 optoisolator. (Är nog billiare än ett 230v relä också)



Har du 5volt kan du använda en optoisolator direkt. Skippa relä där. Bara dyrt och klumpigt.

Re: D2PC 2 IO för att detektera 230VAC?

Postat: 11 okt 2010, 15:03
av elf98
https://www.m.nu/iokort-4-kanaler-med-s ... p-324.html har optoisolerade ingångar och klarar spänningar på 5-20V AC/DC.

Re: D2PC 2 IO för att detektera 230VAC?

Postat: 11 okt 2010, 22:35
av daromer
Perfekt isåfall. Då är det bara att spänningsdela.

Re: D2PC 2 IO för att detektera 230VAC?

Postat: 12 okt 2010, 21:17
av fritte98
Visade sig att jag hade lite optokopplare hemma, tror de heter pc817.
Har du möjlighet att beskriva hur det bör kopplas för att funka, samt lämpliga värde..

Tror jag har koll på hur det ska kopplas, men kan inte dimensionera allt korrekt

Gissar på att du meanr 2 motstånd i serie för spänningsdelning, och parallellt med ett motstång lägga optpkopplingen i serie med ett motstånd. En diod parallellt med optokoppling i motsats riktning. Eller är jag helt ute?? Var bör jag lägga kondingen?? På lågvoltsidan??

Har sett ett exempel på nätet där de matade en optokoppling med 230VAC direkt genom ett 3K3 motstånd, och sedan menade de att det räckte med en konding på lågvoltsidan. Tycker detta låter lite farligt bara...