Krånglande mätning av luftfuktighet

Postat: 01 nov 2010, 23:37
av Dauzz
Har precis fått en Hum2 (Luftfuktighetsmätare version 2).
Läser av med LogTemp och får felmeddelande: Felläsning av sensor: 03000...

Jag har bockat i sensor 2438 Humidity.
Jag har bekräftat nere till höger att det är en HIH4000.
Jag valde till en extra tempsensor på kretskortet (DS18B20), den fungerar helt OK, men den inbyggda tempsensorn fungerar inte. Får inget Id på den heller (kommer inte upp i listan).

Är sensorn trasig?
Vad mer kan jag testa?

Re: Krånglande mätning av luftfuktighet

Postat: 02 nov 2010, 08:40
av elf98
Har du möjlighet att ta en printscreen på loggfönstret och huvudfönstret?

Vilken adapter använder du?

Re: Krånglande mätning av luftfuktighet

Postat: 02 nov 2010, 15:05
av Dauzz
Huvudfönster
Huvudfönster
Logg.jpg


Jag använder USB-adaptern DS9490R.


.

Re: Krånglande mätning av luftfuktighet

Postat: 02 nov 2010, 15:09
av Dauzz
Sensorn som heter Garage i listan ovan är den som sitter extramonterad på samma kort som fuktsensorn.
Lite osäker på vad du menar med "Huvudfönster"?
//Dauzz

Re: Krånglande mätning av luftfuktighet

Postat: 02 nov 2010, 18:38
av elf98
Hm... Om du kortsluter de två stiften på kortet, blir det någon skillnad då?

Har du möjlighet att testa med enbart RH-mätaren inkopplad nära datorn?

Re: Krånglande mätning av luftfuktighet

Postat: 02 nov 2010, 23:14
av Dauzz
elf98 skrev:Hm... Om du kortsluter de två stiften på kortet, blir det någon skillnad då?

Har du möjlighet att testa med enbart RH-mätaren inkopplad nära datorn?
Testade att sätta en bygel på stiften på kortet - Ingen skillnad.
Monterade loss kortet och placerade det ca 2 meter från USB-adaptern - Nu händer det grejor...
Nu funkar det. (Se bild).
Vad beror det då på att det inte fungerar i garaget där mätaren är tänkt att sitta?
Från datorn ut till garaget har jag ca 15 meter kabel.
Temperaturmätningen fungerar ju helt ok där ute, men inte luftfuktighetsmätaren...
Huvudfönster
Huvudfönster

Re: Krånglande mätning av luftfuktighet

Postat: 02 nov 2010, 23:15
av elf98
Hur är ditt nät uppbyggt? Förgreningar? Vilken typ av kabel?

Re: Krånglande mätning av luftfuktighet

Postat: 02 nov 2010, 23:29
av Dauzz
elf98 skrev:Hur är ditt nät uppbyggt? Förgreningar? Vilken typ av kabel?
Jag har använt mig av kabel LIYY 3x0,14mm² (ELFA 55-721-10).
Nätet är uppbyggt som ett parallellkopplat stjärnnät. Inga hubbar.
Lödskarvar och klämplintar.
Från datorn och ut till garaget finns endast en skarv, ca 2 m från datorn. Det var där jag kopplade på fuktmätaren nu när jag testade.
Jag har mätt temperatur i garaget sedan ca 5 år tillbaka utan problem med en DS1820 lödad direkt på kabeln utan problem.
Den extra tempgivaren på kortet fungerade ju nu också och LogTemp hittar ju fuktgivaren...?

Vad tror du?

//Dauzz

Re: Krånglande mätning av luftfuktighet

Postat: 02 nov 2010, 23:51
av elf98
Generellt skall nätet byggas med partvinnad kabel och utan förgreningar.

Har man ett kort nät (<50m) brukar man kunna göra hur man vill, vid lite längre längder brukar det oftast strula, särskilt om man inte använder partvinnad kabel. Hur många meter kabel uppskattar du att du har nu? Ligger kabeln i samma rör som 230V-kablar? Hur långa är dina grenar?

Olika chip verkar vara olika känsliga för kvaliteten på signalen. Ibland kan det tyckas vara lite slumpmässigt vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Re: Krånglande mätning av luftfuktighet

Postat: 03 nov 2010, 00:02
av Dauzz
Ok, ja det är kanske kabeln då. Det tyder ju på det eftersom det fungerar ok när sensorn kommer närmare datorn.
Jag uppskattar att jag har kanske 30-40m kabel totalt. Detta var ju ett litet experiment från början som har växt med tiden ;)

Jag tror jag får inrikta mig på att börja byta ut kablarna undan för undan som jag bygger vidare.
Testar det och återkommer.

Tusen tack för hjälpen.
//Dauzz

Re: Krånglande mätning av luftfuktighet

Postat: 11 nov 2010, 11:40
av Dauzz
Nu har jag bytt kabel till EKKX och allt funkar helt OK.
//Dauzz