Sida 1 av 1
Pir+ IO inkoppling
Postat: 02 apr 2011, 18:19
av zacken542
Hej
har just skaffat en pir
https://www.m.nu/pirsensor-p-200.html?o ... a912fb98c4
och jag har sedan tidigare en IO med 4 kanaler V1 DS2413
jag ser att min "output" lampa tänds av pir så så långt fungerar det
jag kör BeyondMeasure men får inte in något i min DB
När jag kopplar in den så att den är här i 1-2 minuter med ström brytare så lagras DATA så IO enheten och program fungerar
har det att göra med att det är DS2413?
skulle det fungera bättre med D2C 2 IO
https://www.m.nu/d2c-2-io-med-skruvterm ... p-254.html
den har ju ds1406 eller får jag samma problem?
Sven Åke
Re: Pir+ IO inkoppling
Postat: 02 apr 2011, 21:27
av elf98
Piren lämnar 3V ut, vilket inte är tillräckilgt för att orka driva ingången på DS2413 via optokopplaren. Utgången är transistorförstärkt och där räcker spänningen.
Kortet hamnar helt enkelt i ett mellanläge när drivspänningen på ingången är för låg.
D2C-kortet fungerar bättre tillsammans med PIRen då signalen från piren kopplas direkt till DS2406 utan att gå omvägen via en optokopplare.
Ett annat alternativ är att använda en transistor och ett motstånd för att driva ingången på IO-kortet.
Re: Pir+ IO inkoppling
Postat: 02 apr 2011, 23:27
av zacken542
Det får nog bli D2C 2IO
för det här med transistorer kan jag inget om !
Sven Åke
Re: Pir+ IO inkoppling
Postat: 04 apr 2011, 16:10
av zacken542
Hur är det klara D2C IO2 tillsammans med ljussensor v1.1 att drivars av en Hubbenen's 5volt med ca 40 med kabel ?
jag vet att ljus sensorn klara det ensam
Om ej måste jag ha en
https://www.m.nu/spanningsinjektor-5v-v ... p-262.html ?
eller kan jag mata dom med 5 volt på annat sätt?
räcker strömmen till för en LCD på en annan utgång på hubben?
Sven Åke
Re: Pir+ IO inkoppling
Postat: 04 apr 2011, 19:32
av elf98
Det bör inte vara några problem så länge du inte kopplar in något strömkrävande som tex en display eller ett relä i slutet av 40m-kabeln.
Re: Pir+ IO inkoppling
Postat: 05 apr 2011, 09:39
av sonnyboy
Jag lånar din tråd lite om det är ok?
Jag har ett problem som jag trodde jag skulle lösa men icke.
Jag har köpt samma pir som dig men har en D2PC 2 IO som ska kopplas in,
har nu kollat runt på alla forum som finns tycker jag men är inte säker på hur det ska kopplas,
jag kör med m.nu:s kontaktering på 1-wire nätet,
Så från 1-wire --> D2PC
och från D2PC -->pir
Kan någon vänlig själ förenkla detta för mig?
//
Jag löste det, tack för lånet
// Sonny
Re: Pir+ IO inkoppling
Postat: 06 apr 2011, 19:51
av zacken542
Hej
Jag är inte 100% säker men som jag ser det så bör det vara så här
Kolla länken till dokumentation som finns på dom mesta produkterna på M.nu
när det gäller 1-wire in koppling kolla här
http://wiki.temperatur.nu/index.php/Kontaktering
som jag fattar det skall man koppla in
1-wire ----------- D2C (inte D2PC, kanske är samma har inte läst)
DQ ---------- D
GND ---------- G
+5v ----------- +
hämtat från dokument till D2C
The D2C is designed to allow a network of input and output modules to operate on a two or three wire bus, power(“+”),
common(“G”) and data(“D”).
Frågan är om man måste koppla in Power ground också till GND?
när det gäller Pir så tror jag att det är på detta sätt
GND --- 5 volt ground
+ --- +5V
OUT ---- IO A eller IOb
när det gäller +5V DC via 1wire-kabeln räcker denna till att driva detta ?
Sven Åke