Gjorde en omdragning utav mitt 1-wire när för att få bort lite onödiga kablar men efter det så började två tempsensorer att peka 85c lite då och då och så får jag detta i loggen.

Kod: Markera allt

[2011-10-22 08:52:02][Error][Com.Pmalmberg.MSure.Modules.OneWire] Error while performing quick temperature conversions. You might want to disable this if you frequently get this error. Conversion will be made on a per-device basis this time.
[2011-10-22 08:52:02][Error]Unable to complete quick temperature conversion
   at Com.Pmalmberg.MSure.Modules.OneWire.DeviceOperation.PerformQuickTemperatureConversion(OneWireNetworkContainer network)
   at Com.Pmalmberg.MSure.Modules.OneWire.DeviceOperation.DoDefaultoperations(List`1 networkNodes, Dictionary`2 scheduledTimes)

Re: peakar 85c

Postat: 22 okt 2011, 09:23
av daromer
Hej

85 är ett värde som man får när sensorn inte hunnit läsa av temperaturen. Det är ganska vanligt och man får sortera bort dem.

Error while performing quick temperature conversions. You might want to disable this if you frequently get this error.


Det kanske du ska ändra.

Re: peakar 85c

Postat: 22 okt 2011, 09:45
av bjornsson
Vart gör man det då :roll:

Kanske ska tillägga att jag kör Msure mot en mysql databas =)

Re: peakar 85c

Postat: 22 okt 2011, 14:07
av daromer
Har tyvär själv ingen koll på hur man löser detta med msure.


Hårdvarumässigt är ju att ändra uppbyggnaden av nätet men man brukar kunna fixa mindre sådanna saker i mjukvaran med.

Re: peakar 85c

Postat: 22 okt 2011, 14:29
av bjornsson
Var ju just det jag gjorde, ändrade i uppbygnaden som det började, drog om lite för att få bort ca 10m "onödig" kabel =)

Någon annan kanske har koll på det :?:

Re: peakar 85c

Postat: 22 okt 2011, 15:26
av daromer
Jag hade lagt tillbaks de 10 metrarna. Mindre meter kabel är inte alltid det optimala. :wink:

Re: peakar 85c

Postat: 22 okt 2011, 15:30
av bjornsson
Då funkade inte de två tempsensorena längst bort utan det blev nå knas så allt sluta funka istället :?

Re: peakar 85c

Postat: 22 okt 2011, 21:17
av PerM
Använder du inte spänningsmatat nät så kan det vara en lösning. Hur man ställde in det i MSure minns jag tyvärr inte längre, kanske nämns det på forumet, du får göra en sökning bland de gamla inläggen. Kanske är det med i någons konfiguration som finns bifogad i en del av inläggen.

peakar 85c

Postat: 22 okt 2011, 21:53
av bjornsson
Kör spänningsmatat till nästan alla sensorer, har inte lött om alla än.

Men får försöka leta i några gamla trådar och även kolla i msure egna forum, synd det bara är öppet för läsning nu när beyondmesure tagit över :)

Re: peakar 85c

Postat: 23 okt 2011, 13:13
av bjornsson
Lyckats fått bort spikarna på 85c men får inte till den sista på två utav tempsensorerna.
Jag körde en
<TemperatureQuickRead value="false" />
istället för True.

Men har detta kvar.

Kod: Markera allt

[2011-10-23 13:10:07][Error][Com.Pmalmberg.MSure.Modules.OneWire] Failed to perform temperature conversion on device FF00000326019028
[2011-10-23 13:10:07][Error][Com.Pmalmberg.MSure.Modules.OneWire] Error while reading interface ITemperatureContainer of device Akvarium, no information will be stored
[2011-10-23 13:10:07][Error]OneWireContainer28-temperature conversion not complete
   at Com.Pmalmberg.MSure.Modules.OneWire.DeviceOperation.InterfaceHandler(ITemperatureContainer device, MdlParameterizedInsertCommand insert, DateTime scheduledTime)

Kod: Markera allt

[2011-10-23 13:55:09][Error][Com.Pmalmberg.MSure.Modules.OneWire] Failed to perform temperature conversion on device E50000032612F528
[2011-10-23 13:55:09][Error][Com.Pmalmberg.MSure.Modules.OneWire] Error while reading interface ITemperatureContainer of device sovrum, no information will be stored
[2011-10-23 13:55:09][Error]OneWireContainer28-temperature conversion not complete
   at Com.Pmalmberg.MSure.Modules.OneWire.DeviceOperation.InterfaceHandler(ITemperatureContainer device, MdlParameterizedInsertCommand insert, DateTime scheduledTime)

Re: peakar 85c

Postat: 23 okt 2011, 19:05
av PerM
temperature conversion not complete
Antingen får sensorn inte nog med spänning, eller så är det något som stör läsningen på nätet. Svaret som läses från nätet är i alla fall inte vad som förväntas.

peakar 85c

Postat: 24 okt 2011, 10:20
av bjornsson
Då ska jag kolla om 5v+ fortfarande ligger kvar eller om den har fallit bort på vägen vid någon skarv efter omdragningen.

För nu får jag 85c ungefär var tredje läsning på två utav tre sensorer som sitter siste på nätet.

peakar 85c

Postat: 25 okt 2011, 14:14
av bjornsson
Kollade V igår och den ligger på 4.96v längst bort i nätet.
Det borde väl räcka?

Re: peakar 85c

Postat: 25 okt 2011, 22:16
av PerM
Det tycker jag att det borde göra.

Re: peakar 85c

Postat: 25 okt 2011, 22:44
av daromer
Jag har själv haft spänningsfall när ja kört med högtempssensorer eller ljussensorer. Då blir nätet känsligare. Går bara se med oscilloskop dock.