Sida 1 av 3
högtemperatur sensor
Postat: 09 aug 2007, 11:58
av The_donk
För att börja någonstans.
Det jag vill göra är att logga ex rökgastemeratur, solfångar temp, i ett 1-wire nät, temperaturer mellan -(?) 10 till +500 grader C (tror) jag
beskriver detta dokument lösningen?
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/1wirethermo.pdf
Postat: 05 okt 2007, 23:36
av Dowser
Det ser ut som en riktigt intressant lösning.
Har du gått vidare sedan detta inlägg?
Själv ser jag tre områden där jag vill mäte temperaturer över 125 grader:
Solpaneler skall installeras inom snar framtid. (Väntar på bygglov) där driftstemperaturen uppgår till 200 grader.
Rökgas-temperatur.
Värme-slingor för varmvatten-uppvärmning med hjälp av braskasett. Rimligtvis liknande temp-område som solpanelen.
Så det vore klart intressant med mätare som klarade lite biffigare temperaturer.
Postat: 23 dec 2007, 16:24
av The_donk
Postat: 01 feb 2008, 12:51
av larky
DS2760 borde fungera, men jag har inte testat (än)
http://owfs.org/index.php?page=thermocouples
Postat: 11 apr 2008, 10:27
av jazzgossen
Enligt
Parallax datablad kan DS2760 bara mäta 0 till +127 grader C. Det räcker väl inte så långt för rökgasmätning?
Postat: 11 apr 2008, 10:29
av PerM
jazzgossen skrev:Enligt
Parallax datablad kan DS2760 bara mäta 0 till +127 grader C. Det räcker väl inte så långt för rökgasmätning?
Man använder A/D omvandlaren med ansluten temp-probe istf den inbyggda temperatursensorn.
Postat: 11 apr 2008, 11:50
av elf98
Teaser: Om allt går som planerat finns det thermocouples att beställa på shop.temperatur.nu inom 2 veckor!
Postat: 11 apr 2008, 12:04
av The_donk
HAHAHA Här satt jag och letade efter vad användaren Teaser sagt, jag gick till och med in i användarlistan för att se vad Teaser sagt...
Bra är den kompatibel med konkurenternas... dvs kommer PerM att kunna lägga upp den i sitt projekt och då få med alla, varianter?
Postat: 11 apr 2008, 12:07
av elf98
Thermocouplen kommer att vara uppbyggd kring DS2760/DS2762 och därmed kompatibel med övriga liknande produkter på marknaden.
Postat: 29 apr 2008, 10:25
av larky
Så har jag fått igång min nyinhandlade högtemperatursensor, än så länge bara direktkopplad till en (extra) DS9490R och LogTemp då jag saknar lite kablar och kontakter för att koppla in den på mitt "riktiga" 1-wirenät som är rj45 rakt igenom.
Sensorn är klämd med ett 160 mm slangklammer under isoleringen direkt mot rörröret på vår braskamin, en dryg meter efter kaminen.
Proveldade i går, med nedanstående resultat.

- httest1yo5.png (5.62 KiB) Visad 6604 gånger
Är det någon som kan förklara "hacken" i kurvan?
Postat: 29 apr 2008, 10:46
av elf98
Det ser ut som felavläsningar. (Sensorn ser ut att ha läst av en lägre spänning än vad den egentligen är.). Finns det i logtemp någon möjlighet att zooma in ett tidsintervall? Det skulle vara mycket intressant att se mätserierien -/+5min runt ett mätfel.
Exakt vad det beror på kan jag i nuläget inte säga. Jag har kört en testserie med 100000 samplingar. Då fick jag inga läsfel. Visserligen var det i normal rumstemperatur, men det borde inte påverka tillförlitligheten.
Postat: 29 apr 2008, 10:53
av The_donk
Jag har kopplat min till pelletsbrännaren, och jag har förundrats över att vissa nedåtspikar återkommer med rätt så exakta intervall företrädelsevis mellan 50 och 25 grader
Jag har mätvärdena hemma och ska redovisa dem här i kväll.
men om det är felkoder som triggas kan det ju förklara en del..
Postat: 29 apr 2008, 11:38
av larky
Jag kan posta ett par utdrag av loggfilen;
Först 21:16-21:23
28.04.2008; 21:16:39;174.08
28.04.2008; 21:16:55;173.69
28.04.2008; 21:17:11;173.69
28.04.2008; 21:17:27;173.30
28.04.2008; 21:17:43;172.91
28.04.2008; 21:17:59;123.32
28.04.2008; 21:18:15;156.27
28.04.2008; 21:18:31;171.73
28.04.2008; 21:18:47;171.86
28.04.2008; 21:19:03;171.47
28.04.2008; 21:19:19;170.95
28.04.2008; 21:19:35;170.69
28.04.2008; 21:19:51;170.30
28.04.2008; 21:20:07;169.91
28.04.2008; 21:20:23;168.87
28.04.2008; 21:20:39;168.35
28.04.2008; 21:20:55;167.57
28.04.2008; 21:21:11;166.79
28.04.2008; 21:21:27;166.66
28.04.2008; 21:21:43;167.57
28.04.2008; 21:21:59;167.57
28.04.2008; 21:22:15;167.96
28.04.2008; 21:22:31;168.74
28.04.2008; 21:22:47;170.69
28.04.2008; 21:23:03;139.60
28.04.2008; 21:23:19;174.99
28.04.2008; 21:23:35;176.81
28.04.2008; 21:23:51;179.16
Senare vid 01:37
29.04.2008; 01:37:43;49.36
29.04.2008; 01:37:59;49.36
29.04.2008; 01:38:15;49.36
29.04.2008; 01:38:31;49.36
29.04.2008; 01:38:47;24.86
29.04.2008; 01:39:04;24.86
29.04.2008; 01:39:20;48.98
29.04.2008; 01:39:36;48.98
29.04.2008; 01:39:52;48.98
29.04.2008; 01:40:09;48.98
29.04.2008; 01:40:26;48.98
29.04.2008; 01:40:42;48.60
29.04.2008; 01:40:59;48.35
29.04.2008; 01:41:16;48.22
Postat: 29 apr 2008, 12:32
av elf98
Du har inte möjlighet att spara uppmätt spänning över termoelementet?
Postat: 29 apr 2008, 13:04
av The_donk
Hur kan man logga spänningen?
eller det är OWFS som krävs för detta?