Sida 1 av 1

Spikar i luftfuktighetsmätning

Postat: 01 jan 2012, 14:39
av azknom
Hej!

Jag köpte en luftfuktighetssensor för en månad sedan (Hum2) och har märkt en lite märklig sak. En gång per vecka så verkar jag få spikar på upp emot 140% RH. I dessa fall är värdena på VAD och VDD identiska vilket känns lite udda. Detta sker alltså med exakt en veckas mellanrum torsdag kl 08.00 :). Övriga nätet består av två temperatursensorer och max 25 meter kabel totalt (inklusive kabeln upp till vinden).

Följande är ett utdrag ur databasen som fylls på med Beyond Measure:

Datum, VDD, Temp, VAD, RH, VSense
'2011-12-22 08:00:05', '4.79', '1.9375', '4.79', '128.981279749187', '15.999755859375'
'2011-12-29 08:00:08', '3.58', '5.75', '3.58', '130.000451906333', '0'

Utdrag från loggfilen BeyondMeasure.OneWire för den första av databasraderna ovan:

[2011-12-22 08:00:05][Debug]Temperature: 1,9375
[2011-12-22 08:00:05][Debug]Voltage: 0: 4,79
[2011-12-22 08:00:05][Debug]Voltage: 1: 4,79
[2011-12-22 08:00:05][Debug]Voltage: 2: 15,999755859375

Det går ju att filtrera bort dessa värden men det vore lite intressant att veta om det går att bli av med spikarna och vad de beror på. Någon som har någon idé?

<< Urban Olsson

Re: Spikar i luftfuktighetsmätning

Postat: 02 jan 2012, 15:07
av PerM
Alltid samma tid? Låter som om något externt som påverkar? Kortslutning?

Re: Spikar i luftfuktighetsmätning

Postat: 05 jan 2012, 21:47
av azknom
Ja det var exakt kl 08:00 (med någon sekunds skillnad bara men idag har jag inte sett någon spik så vi får avvakta och se. Jag antar att det inte finns någon klocka i själva fuktmätaren så det enda som jag kan tänka mig som kan ge så exakta tider (om det nu inte mot all förmodan har varit ren slump) borde ju vara datorn då. Men det märks väl om det återkommer eller inte :)