Sida 1 av 1
Givare för rökgastemp 1 meter nedan skorstenstoppen
Postat: 10 dec 2012, 01:11
av finkeljonke
Hej,
Skulle vilja mäta temperaturen 1 meter nedan skorstenstoppen, vilken skulle givare rekommenderas?
http://www.m.nu/termoelement-tradgivare ... p-128.html
Kan inte borra in en spetsgivare utan måste hänga givaren från toppen av skorstenen.
/Jonas
Re: Givare för rökgastemp 1 meter nedan skorstenstoppen
Postat: 10 dec 2012, 08:14
av daromer
Jag hängde ner en vanlig ekkx kabel och ds1825 givare. Höll en månad eller så. Nästa jag gör kommer jag kapsa givaren i ett metallfundament och ha en värmetålig kabel.
Re: Givare för rökgastemp 1 meter nedan skorstenstoppen
Postat: 06 jan 2013, 11:53
av gnagis
Hej
Jag köpte just den tempgivaren som finkeljonke nämner.
Köpte även "Termoelementinterface, mät höga temperaturer [version 2]
[TC2]" för 299:-
Kopplat in den mot mitt 1-wire system med Msure. Fått det att funka så pass långt att värden skrivs in i min sql-databas.
Problemet är att temperaturen endast visar ca 18.5 till 20.5 grader, oavsett om jag eldar eller ej
Hoppas någon kan hjälpa mig med detta ?
Re: Givare för rökgastemp 1 meter nedan skorstenstoppen
Postat: 06 jan 2013, 16:35
av daromer
Har du varit uppe och kollat temperaturen med någon annan mätare?
Re: Givare för rökgastemp 1 meter nedan skorstenstoppen
Postat: 06 jan 2013, 17:02
av larky
Det finns mer än en temperatur att avläsa...
Mitt eget system visar just nu;
more /mnt/1wire/30.DA2C31120000/temperature
26.875
more /mnt/1wire/30.DA2C31120000/typeK/temperature
34.4896
Re: Givare för rökgastemp 1 meter nedan skorstenstoppen
Postat: 06 jan 2013, 21:05
av gnagis
Jag har gått in i rökröret, strax ovanför pelletspannan och där blir det nästan 300 grader när jag eldar med ved.
Jag kör Windows 7 i grunden med Msure.
Jag ser hur temperaturen förändras på samma sätt som tempen i röret förändras, men inte mer än mellan 18.5 och 20.5 grader.
Re: Givare för rökgastemp 1 meter nedan skorstenstoppen
Postat: 07 jan 2013, 08:30
av larky
Jag har aldrig provat Msure, men är du säker på att du avläser högtemperaturinterfacet och inte den inbyggda temperatursensorn i omvandlaren? Har du t.ex. valt vilken typ av probe du har?
Type B
Type E
Type J
Type K
Type N
Type R
Type S
Type T
Re: Givare för rökgastemp 1 meter nedan skorstenstoppen
Postat: 07 jan 2013, 14:11
av PerM
Gnagis - prova med BM, vill minnas att det var något fel i MSure gällande dessa sensorer (mins dock inte detaljerna).
Re: Givare för rökgastemp 1 meter nedan skorstenstoppen
Postat: 07 jan 2013, 21:12
av gnagis
larky . . . Nej, jag har inte riktig koll på hur jag ska konfa det
PerM . . Tyvärr lite för dyr variant för mig
Re: Givare för rökgastemp 1 meter nedan skorstenstoppen
Postat: 07 jan 2013, 21:36
av PerM
Du kan i vart fall prova, fungerar det i BM så vet du att MSure har ett fel.