Sida 1 av 1

Styra kyla/värme och luftfuktighet

Postat: 31 jul 2013, 17:53
av Niklas
Hej,

Jag vill i ett litet serverrum kunna styra luftfuktigheten och temperaturen.

Det verkar inte finnas en AC där man kan ställa in vilken temp och luftfuktighet man vill ha.
Alla ACs avfuktar ju luften.

Jag vet inte än vilken fuktighet vi brukar ha där inne i vanliga fall men den bör ligga på runt 50% och temperaturen på 20 för att burkarna ska må bra. Jag kan förstås styra en ac, en luftavfuktare och en luftfuktare via typ 1 wire men det blir för mycket maskiner i det lilla rummet. ACn kommer dessutom att jobba mot luftfuktaren om det råkar bli för torrt där inne när ACn går...

Förslag?!

Re: Styra kyla/värme och luftfuktighet

Postat: 01 aug 2013, 13:01
av daromer
En riktig ac kan man styra både via snmp och via andra interface som web. Ska du styra Fuktigheten måste det finnas en evaporator (stavning?) dvs en enhet som kan fukta luften som själva acn torkar...

Kan inte ge en exakt fingervisning om enhet å välja. Men frågan är mer hur mycke pengar du vill lägga på detta? Snackar vi under 50k så får man nog hemmamecka lite med en ac samt fuktare och styra dem var för sig dessvärre.

Re: Styra kyla/värme och luftfuktighet

Postat: 01 aug 2013, 13:07
av Niklas
Jag lägger inte 50 lakan på rummet men något måste göras. Hela rummet måste egentligen flyttas. Det är där vi tar in vattnet i byggnaden och det finns avlopp, rör och en varmvattenberedare i samma rum. Detta byggdes bara för att driftas från 2004 och fram tills ett visst datum när allt skulle stängas men kontraktet förnyades fram till 2037 så tja, nu är budgeten lite större.

Det är säkert runt 40 grader där inne om inte mer. Får se till att mäta.
Det är möjligt att det räcker med en AC. Problemet med låg luftfuktighet är ju att det kan skapas statisk elektricitet men allt är ganska väl jordat så jag vet inte om det är ett problem(?)...

Re: Styra kyla/värme och luftfuktighet

Postat: 01 aug 2013, 14:56
av PatrikN78
På jobbet har vi ett 10-tal servrar, lite SAN och backup, switchar "o annat".
Vi har ett ~15kvm rum och en "vanlig" 3-fas AC som kyler till 19-20.
Har aldrig märkt något statiskt i det rummet men allt är ju såklart jordat.

Re: Styra kyla/värme och luftfuktighet

Postat: 01 aug 2013, 22:10
av kaaswe
Luftfuktigheten är rätt kritisk i ett serverrum och bör ligga runt 50%. Tempen däremot i lågenergidagar har man börjat tala om att släppa upp till 22 grader, då det spar många pengar om man har ett stort kylbehov.

Re: Styra kyla/värme och luftfuktighet

Postat: 02 aug 2013, 01:02
av svartöra
Varför måste luftfuktigheten vara just 50%? Har du någon motivering eller länk?

Re: Styra kyla/värme och luftfuktighet

Postat: 02 aug 2013, 08:33
av PerM
svartöra skrev:Varför måste luftfuktigheten vara just 50%? Har du någon motivering eller länk?
Jag gissar på att det har att göra med luftens möjlighet att leda bort värmen. Blir det för torrt så blir värmeöverföringen mellan kylflänsar och luft sämre.

Edit: Lite googlande gör gällande att det är statisk elektricitet man vill undvika (hittar inga auktoritativa länkar), men jag tror att kylningen också påverkas av fuktigheten.

Re: Styra kyla/värme och luftfuktighet

Postat: 02 aug 2013, 10:26
av Niklas
Ja, kylningen påverkas men ja, det är statisk elektricitet som jag kan läsa mig till.
Vi smäller nog in en vanligt golv-AC så får vi se. ;-)
Rummet kan inte vara större än typ 5 kvadrat.

Re: Styra kyla/värme och luftfuktighet

Postat: 02 aug 2013, 21:34
av sonnyboy
Jag kyler serverrummet på jobbet med en novipro ac golvmodell.
Fungerar ypperligt. Tänk på att du måste avleda frånluften som blåser ut på baksidan.

Re: Styra kyla/värme och luftfuktighet

Postat: 03 aug 2013, 08:41
av riro
Niklas skrev:Jag lägger inte 50 lakan på rummet men något måste göras. Hela rummet måste egentligen flyttas.
Tips: Co-location.

Det är inte så dyrt och det står "Stockholm" på din profil så bandbredd och svarstider är nog inga problem...

Re: Styra kyla/värme och luftfuktighet

Postat: 04 aug 2013, 13:28
av Niklas
riro skrev:
Niklas skrev:Jag lägger inte 50 lakan på rummet men något måste göras. Hela rummet måste egentligen flyttas.
Tips: Co-location.

Det är inte så dyrt och det står "Stockholm" på din profil så bandbredd och svarstider är nog inga problem...
Det funkar inte med co-location. Vi behöver ha det interna systemet in house så att säga. Det måste finnas tillgängligt även om någon lina skulle strula. Ekonomiservern behöver vi också ha på plats. Switcharna, telefonväxeln, fiberconvertern och routern alstrar också en del värme, sådant som behövs för det interna nätverket... så där är det inte heller tal om någon co-location. :)

Jag smäller in någon liten AC helt enkelt.

Re: Styra kyla/värme och luftfuktighet

Postat: 06 aug 2013, 23:27
av svartöra
Jag kan bidra med en datapunkt: i vårt 15 m2 datarum på jobbet (byggt "på plats" eftersom det är där alla nätverkskablar kommer ner från taket) var det för ett par år sedan duktigt varmt. Jag lät sätta in en vanlig AC, alltså LLVP körd som kylmaskin, och temperaturen håller sig nu exakt till 21 eller 23 grader (beroende på vilken givare man litar på) och RF rör sig mellan 40% och 55% utan särskild reglering, den pendlar upp och ner med kylens on/off-cykel helt enkelt. Vintertid blir det torrare förstås.

Så jag tror du gör rätt som tar en enkel lösning. Mät sedan och se vad som händer.