Sida 1 av 1

Hur många 1wire givare?

Postat: 17 dec 2013, 13:46
av TommyJo
Hej,

Jag har lite strul med mitt nät.

Raspberry PI med i2c.
LCD.
1 räknare för 2 elmätare.
10talet tempgivare.

Problemet började när jag kopplade in LCD'n.
Fick den inte att funka så kopplade bort lite givare och då hoppade den igång.
Nu harjag kommit så långt att när jag ansluter sista givaren så tappar nätet LCD'n.

Prövat med olika tempgivare så det ser inte ut att vara fel på en specifik givare utan snarare antalet.

Har även testat att mata i2c kretsen med en separat 5v, blev inte bättre.
Även testat starta upp owfs med flextime och regulartime, ingen skillnad(men är väl egentligen för USB dev?).

Längden på nätet är ca 50talet meter. I en röra såklart :)

Kan det var längden? Antalet givare?

Någon som haft liknande strul?
Ska koppla in vind och nederbörds giva snart så kanske man borde skaffa en i2c till och dela upp nätet?

http://revsund.mine.nu för den som vill titta på mitt hobby projekt i övrigt :)

//Tommy

Re: Hur många 1wire givare?

Postat: 17 dec 2013, 14:18
av larky
Kolla först att strömmen räcker till, m.nu har spänningsinjektor men det går att ordna själv.

Re: Hur många 1wire givare?

Postat: 17 dec 2013, 14:52
av TommyJo
Jo jag matar ju extra via i2c kortet i Raspberryn. Funkar det annorlunda om man kör så eller via injektor?
//T

Re: Hur många 1wire givare?

Postat: 17 dec 2013, 15:31
av larky
Utan bygel på JP1 borde det vara detsamma som att ha en spänningsinjektor

Re: Hur många 1wire givare?

Postat: 17 dec 2013, 16:19
av TommyJo
larky skrev:Utan bygel på JP1 borde det vara detsamma som att ha en spänningsinjektor
Japp precis så jag gjort.

Re: Hur många 1wire givare?

Postat: 21 dec 2013, 17:33
av flyvert
Låter som om du har någon mindre bra anslutning, kabel, etc som gör att du ligger på "gärdsgår'n" på signal/brus (signalkvalitén).

Har du använt rätt 2x2 partvinnad kabel, Ethernet CAT 5/6, eller något annat ? 1-wire går att köra på ett "balkongräcke" eller järnvägsräls - men vill du köra längre sträckor eller med större geometri (långa grenar) måste du välja rätt kabel för att få så lite dämpning/störning som möjligt.

Med hubbar kan du partitionera nätverket för att öka dess maxstorlek på en busmaster.

/f

Re: Hur många 1wire givare?

Postat: 01 mar 2014, 14:46
av robert
Hej
Jag upplever också att när man ansluter LCD-displayen så brakar nätet ihop. Jag har just införskaffat en 4-kanalshub som jag trodde skulle lösa problemet. Men trots att jag kopplar in LCD på en egen gren från hubben så tappas LCDn bort i filsystemet (kör owfs) då jag på en annan gren ansluter lite för många givare. Så jag undrar hur isolerade grenarna på hubben egentligen är och varför är LCDn så känslig?

Noterade också egendomlighet i filsystemet, ibland ser jag en dubblett av hubben när jag kopplar in LCD på en av hubbens grenar. Verkar som LCD och blandas ihop ibland.

Jag kör senaste versionen av owfs 2.9p2.

Nån som vet?

/Robert

Re: Hur många 1wire givare?

Postat: 02 mar 2014, 18:23
av Niklas
Mitt nät är skit men funkar kanon.
Jag har två LCD.

Hur startar ni OWFS?

Re: Hur många 1wire givare?

Postat: 03 mar 2014, 23:57
av robert
Jag startar owfs med ett startscript i /etc/init.d - katalogen som innehåller följande rad:

/opt/owfs/bin/owfs --passive=/dev/ttyS0 /mnt/1wire --allow_other --timeout_volatile=60

Jag har passiv adapter, ändrade timern för cachen till 60 sekunder för att minska bussaktiviteten (jag pollar tempgivarna var 5:e minut). Jag har ca 15 tempgivare och det är lite till och från hur många jag kan ha inkopplade utan att nätet och speciellt LCDn ballar ur.

Konstigt nog så verkar LCDn påverka nätet negativt trots att den sitter på egen gren på hubben. Mycket egendomligt. Vitsen med hubben är ju (väl?) att få flera oberoende bussgrenar som inte påverkar varandra!

/Robert