Sida 1 av 1

FGS211 bryter ej

Postat: 15 jan 2014, 21:10
av b_j
Hej.

Har problem med en av mina FGS211 enkelbrytare.

Scenario:
Jag tänder armaturen via tryckknapp.
När jag sen skall släcka har det nu hänt ett flertal gånger att kretsen inte bryts, varken via den inkopplade tryckknappen eller om jag testar via z-wave controllern.
Reläet klickar, status meddelas också till controllern som det ska men kretsen bryts inte.

Verkar vara kortslutning nånstans i enheten?
Inga synliga fel finns vid kopplingsplintarna.

Inga andra kortslutningar finns innan.
Enda sättet att få kretsen att brytas är att dra ur O-anslutningen ur reläet, när man sedan ansluter den på nytt fungerar reläet normalt igen.

Re: FGS211 bryter ej

Postat: 15 jan 2014, 23:24
av elf98
Vad har du för last ansluten?

Re: FGS211 bryter ej

Postat: 16 jan 2014, 08:52
av b_j
Det är 4 st. lysrörsarmaturer anslutna.

Re: FGS211 bryter ej

Postat: 16 jan 2014, 20:57
av elf98
Hur många lysrör i varje armatur? Märkeffekt, Cos-Phi (verkningsgrad) på armaturen?

För att räkna ut max ström för varje armatur:
Watttal = 230 x (ström) x cos fi .
Max ström för brytaren är 8A per kanal.

Om det är fulllängds armaturer brukar de vara på 2x36W eller 4x36W. Sen kan man räkna med upp till 25% förluster i drivdon och en verkningsgrad på 0,5 om det inte är "fina" armaturer.

(72*8*1,25)/(230*,5) = 6,2A, inte jättelångt från max 8A.

En massa antaganden, men en liten vägledning för att räkna.

Re: FGS211 bryter ej

Postat: 17 jan 2014, 09:07
av Dede
Hoppas det är OK att jag lånar tråden.

Hur räknar man på lågenergilampor?
Finns det begränsningar vad puckarna klarar när man enbart kör lågenergilampor?