Fibaro Universal Sensor som läckagesensor

Postat: 17 feb 2014, 00:31
av mrhedstrom
Är det någon som använt Fibaro Universal Sensor (FGBS321) som läckagesensor? Funderar på om det är möjligt att bara koppla två sladdar till gnd och in1 skala ändarna och lägga en liten bit från varandra på golvet där det kan bli översvämning. Borde inte vattnet sluta kretsen då och sensorn få signal på 1:an?

Jag försår att detta är en onödigt dyr lösning eftersom det finns billigare läckagesensorer, men jag tänkte ha sensorn till annat i garaget och då kommer det bli en ingång över som jag funderade på att man kunde ha som läckagesensor.

Re: Fibaro Universal Sensor som läckagesensor

Postat: 21 feb 2014, 05:21
av SEALen
Testa, det hela beror väl på hur känslig den är eftersom vatten inte är en ideal ledare men rent teoretiskt borde det gå.

Re: Fibaro Universal Sensor som läckagesensor

Postat: 22 feb 2014, 11:42
av elf98
Du bör nog transistorförstärka detekteringen, det är långt i från säkert att vatten kan "sluta" ingången på universalsensorn.

2st NPN-transistor och 2 motstånd så har du en läckagesensor.

ex http://circuit-diagram.hqew.net/Simple- ... 15799.html

Transistorer och motstånd finns på m.nu

Re: Fibaro Universal Sensor som läckagesensor

Postat: 22 feb 2014, 11:42
av elf98
Du bör nog transistorförstärka detekteringen, det är långt i från säkert att vatten kan "sluta" ingången på universalsensorn.

2st NPN-transistor och 2 motstånd så har du en läckagesensor.

ex http://circuit-diagram.hqew.net/Simple- ... 15799.html

Transistorer och motstånd finns på m.nu

Re: Fibaro Universal Sensor som läckagesensor

Postat: 22 feb 2014, 21:11
av mrhedstrom
Tack elf,
Jag är lite rostig när det gäller elkunskaperna. Men hur ska man tänka med storleken på motstånden. Jag kommer driva universalsensorn med 24V från garageporten. Garageportens 24V utgång är reglerad till 0,1 A och den ska lyckas driva en Fibaro switch och Universalsensorn (samt några reläer). Påverkar detta storleken på motstånden?

Re: Fibaro Universal Sensor som läckagesensor

Postat: 22 feb 2014, 21:53
av elf98
HAr inte koll på hur mycket fibars switchar drar. 0,1A är inte mycket...

Jag skulle testa med ~10kOhm till att börja med. Fungerar det inte bra kan man testa att sänka med några kohm.