Sida 1 av 1
Status på Micro switch AEON LABS
Postat: 27 feb 2014, 00:18
av Nexauser
Jag har installerat en AEON LAB:s micro switch (Z-wave) och trodde att jag skulle få status tillbaka när jag manövrerar den med brytaren på väggen.
Så är inte fallet.
Går det att hämta status och hur ser i så fall den kodraden ut? Kör en Vera.
Re: Status på Micro switch AEON LABS
Postat: 28 feb 2014, 08:11
av Nexauser
Besvarar den själv, så här blev det
local lul_status = luup.variable_get("urn:upnp-org:serviceId:SwitchPower1", "Status", 164)
luup.variable_set("urn:upnp-org:serviceId:SwitchPower1", "Status", lul_status, 164)
Re: Status på Micro switch AEON LABS
Postat: 13 mar 2014, 22:57
av Johan J
Hej
Har samma problem med mitt HCL går det lösa där oxå?
Skickas från min iPad via Tapatalk
Re: Status på Micro switch AEON LABS
Postat: 16 mar 2014, 19:42
av Johan J
Ingen?
Re: Status på Micro switch AEON LABS
Postat: 16 mar 2014, 23:00
av elf98
Vad händer om du sätter parameter 80 till 2?
Re: Status på Micro switch AEON LABS
Postat: 18 mar 2014, 18:34
av Anders@baam.se
Hej
Jag har en Fibaro HC2 och där fungerar det bra. Dock behöver jag sätta följande:
Parameter Data type Value
1 1d 0
80 1d 2
90 1d 1
91 2d 2
101 4d 4
111 4d 60
Spara parametrarna till enheten.
Ofta behöver man också köra "Reconfigure device", Dvs sända om parametrarna och assosiera om efter att parametrarna har skickats till enheten. Detta har löst problemet för mig
Re: Status på Micro switch AEON LABS
Postat: 20 okt 2015, 19:17
av Svenb
Har skaffat en liknande men med mätning av strömförbrukning.
Gick fint att få in i min HC2, men av någon anledning så vill den inte visa hur mycket som förbrukas?