Ja, det är den som gäller. Har fått densamma från Östbergs direkt.ulf_slask skrev:Hittade denna på nätet!
Kabel. Men du behöver ha ett nytt styrkort som stödjer modbus (om du inte redan har det). Kostade (när jag köpte det) 2700kr + moms. Därefter pratar man modbus med det. Räkna med lite meckande.sventamyra skrev:Jag har en Hero 75 och är intresserad av att läsa av dess temperaturer.
Men hur kommunicerar ni med den? Via RF (som fjärrkontrollen), eller med kabel?
Vad har ni i för utrustning att lyssna med?
Mvh Sven
1. Använd fjärrkontrollen, gå in under Servicemeny (eller vad det heter) och tryck in 1991. Där inne bör du hitta något om Modbus-inställningar om din enhet stödjer det. En förutsättning är dock att den är inköpt efter september 2013. Ev. kan du även ha en liten klisterlapp på baksidan av din fjärrkontroll där det står "Modbus".sventamyra skrev:Tack för snabbt svar.
1. Har inte beställt ngt nytt styrkort. Kan man se på kortet om det stödjer modbus?
2. Vad har du i andra änden? Jag har en linux-server som ska logga data, någon slags usb dongle?
3. Det är ingen som lyckats avkoda RF-signalen till fjärren?
Äntligen kan jag börja labbs igen, har gått på föräldraledighet under sommaren så det vart mycket annatgein skrev:Jag har ett Heru 75S som jag pratat framgångsrikt med. Har provat lite olika program. Jag skulle rekommendera att köra med CAS modbus scanner tills ni sett att kommunikationen funkar. Harbra erfarenheter av det.
Som jag skrev tidigare, försök kör med ett vettigt RS485-chip. Åtminstone inledningsvis medans du felsöker. Jag började testköra med olika python-skript på en linux-maskin men gick till sist över till Cas under själva installationsfasen för att det helt enkelt var lättare att felsöka med.buffedelic skrev:Äntligen kan jag börja labbs igen, har gått på föräldraledighet under sommaren så det vart mycket annatgein skrev:Jag har ett Heru 75S som jag pratat framgångsrikt med. Har provat lite olika program. Jag skulle rekommendera att köra med CAS modbus scanner tills ni sett att kommunikationen funkar. Harbra erfarenheter av det.
Cas verkar bra men fortfarande ingen lycka, då med en kina usb-rs485 sticka.
Har provat via min raspberry pi med raspicomm som är byggt kring ftdi's chip, och kört olika implementeringar av modbus, men utan resultat...
Vet någon hur inställningarna, paritet stop bit osv ska se ut?
tack! ska testa vidare. Har du lyckats i linux?gein skrev: Vad gäller bitar och paritet så ska du köra med följande (går tyvärr inte att ändra):
1 Stopbit
8 Databit
Ingen paritet