Sida 1 av 1

Logtemp och DS2405

Postat: 16 feb 2008, 19:00
av miktr
Jag undrar om någon använt LogTemp tillsammans med switchen DS2405?

Funktionen jag vill åt är just det som beskrivs nedan (från LogTemp Readme.txt)
* Support for DS2405 switches, can be used for alarm events

Problemet är att jag inte ser min sensor i LogTemp och vet därför inte heller hur
jag ska gå till väga. Statusen för switchen verkar ju inte heller loggas i någon fil?

Postat: 16 feb 2008, 20:18
av PerM
Jag använder inte logtemp, men syns switchen i 1-WireViewer från Maxim?

Postat: 16 feb 2008, 20:23
av miktr
Japp, där syns den och jag kan se hur status togglas om jag slår av och på min "larmsensor"
(har kopplat enligt din skiss med en lysdiod). Även lydioden tänds och släcks på rätt sätt.
Men i LogTemp ser jag den inte alls.. märkligt tycker jag.

Postat: 16 feb 2008, 21:19
av PerM
Jag installerade Logtemp och provade. Den hittar sensorn (Meny Show switch, eller nått sånt) men den ser inga status ändringar.

Postat: 16 feb 2008, 21:48
av miktr
Det är samma för mig:

"Show -> "Show switch status" då får jag en dialogruta där jag ser min sensor
Med RomId, Name samt Status
Status visar OFF oavsett hur jag ställer min switch, vilket jag tycker verkar konstigt?

Postat: 17 feb 2008, 02:24
av PerM
Bergis en bugg!

Postat: 17 feb 2008, 10:48
av Dowser
Finns det något sätt att verifiera att hårdvaran är hel?

Postat: 17 feb 2008, 11:20
av PerM
Dowser skrev:Finns det något sätt att verifiera att hårdvaran är hel?
Det är den, det funkar ju för oss båda med Maxim's 1-Wire viewer

Postat: 17 feb 2008, 14:38
av Dowser
Ah, det hade jag missat, sorry.

Ja, då låter det helt klart som det är dags att rapportera en bugg.

Postat: 17 feb 2008, 15:21
av miktr
Förmodligen är det så, men det känns konstigt att det inte skulle
varit någon annan som försökt använda en DS2405/06 tillsammans
med LogTemp tidigare?

Re: Logtemp och DS2504

Postat: 18 maj 2008, 12:19
av rca
ds2406/5 funkar under logtemp men bara på larm från en ds18s20.

Markera den givare du vill skall sätta larmet högerklicka och välj larm,

välj sedan övre eller nedre larmgräns(och temperatur),

markera use 2405/6 switch,

efter det så väljer du vilken av dina switchar som skall aktiveras genom listen längst ner i rutan !