Sida 1 av 1

Reset av Everspring-dimmer?

Postat: 11 aug 2014, 16:22
av Dowser
Min Everspring dimmer EVR_AD1422 slutade häromdagen att svara på tilltal och den levererar ingen spänning öht.
Lampan på den lyser inte, den går inte att styra med knappen heller.
Finns det något vettigt vis att göra en reset på den i det läget?
De enda instruktionerna jag hittar verkar förutsätta att den svarar på tilltal. (Ta bort den ur controllern, gör en ny association)

(Med tanke på min andra tråd: Den var inkopplad till en last på 210W (6st 35W halogenlampor via en järnkärne-trafo) som den dimmade riktigt bra i någon vecka. Så, det har nog inget samband med mitt test av låg last, tror jag. :D )

Re: Reset av Everspring-dimmer?

Postat: 11 aug 2014, 21:09
av elf98
Den är död. Skicka mail till info@m.nu så löser vi det.

Järnkärnetrafo - då måste lasten reduceras kraftigt och officiellt stödjs endast rent resistiva laster.

Re: Reset av Everspring-dimmer?

Postat: 12 aug 2014, 14:05
av Dowser
Attans. Jag mailar.

Tja, en transformator är i grunden en induktiv last, men ju mer resistiv last du har på sekundärsidan ju mindre blir den induktiva lasten. De gamla X10-dimmrarna har samma begränsning, (men med max 300W resistiv last) och de har tuffat och gått i 9 år nu utan att mer än någon enstaka av dem har börjat strula. (Men det har å andra sidan rätt många av mina andra som kör helt resistiv last också gjort)

Jag har förvisso en patchpanel till samtliga 32 spottar och har förberett för att kunna byta både konfiguration och drivning, så jag funderar på att övergå till 230V ljuskällor förr eller senare.

Re: Reset av Everspring-dimmer?

Postat: 25 sep 2014, 09:00
av hassan321
Jag kör en fibaro fgs221 och det funkar klockrent
Andreas

Sent from my GT-I9300 using Tapatalk