Större last (12v, 40A) till Fibaro RGBW Controller

Postat: 08 sep 2014, 08:45
av Janebrink
Hej!

Jag har monterat upp rätt så ordentliga LED-strips under mitt nya altanräcke. Totalt 20M (4x5m) RGBW strips med 120 SMD5050 dioder per meter. 60st dioder isvitt och 60st dioder RGB. Med andra ord, den drar mycke ström. 10A/5m närmare bestämt.

Går det att finurla ihop det på något sätt så man kan ha en FIbaro RGBW-controller för att styra detta? I dagsläget har jag en controller som jag beställde från Hongkong som funkar helt ok, men ja skulle vilja komma ifrån att behöva styra huset från två appar. Vill köra allt genom HC2:an.
Finns det kanske några färdiga lösningar för problemet eller ska man behöva löda/skarva/dona med reläer etc?

/Anders.

Re: Större last (12v, 40A) till Fibaro RGBW Controller

Postat: 08 sep 2014, 18:12
av mcdanne82
Reläer kommer inte funka om du vill kunna använda full funktion, dvs alla färger.
Dock finns det repeters för RGB slingor, kika på ebay, ev finns det ingen som räcker för hela längden utan att du får köra flera.
Exempel (men endast 12A)
http://www.ebay.com/itm/DC12V-24V-12A-R ... 1c369f2833

Re: Större last (12v, 40A) till Fibaro RGBW Controller

Postat: 08 sep 2014, 18:24
av Janebrink
Ok så en sån där repeater fungerar alltså som ett relä?
Hittade 24A repeaters på eBay precis. Om ja köper 4st sådana (Har delat slingorna på 4st delar) så borde det funka att köpa 1st Fibaro RGBW-controller eller?


Sent from my iPhone using Tapatalk

Re: Större last (12v, 40A) till Fibaro RGBW Controller

Postat: 08 sep 2014, 18:28
av mcdanne82
Inte som ett relä utan mer som en som en förstärkare.
Ett relä ger ju allt eller inget, så du kommer bara kunna ha full styrka på varje färg, "förstärkaren" känner av insignalen och ger samma utsignal fast med mer ström, det gör att du kan ha 50% vitt 73%blått ect, med ett relä hade det blivit 0% eller 100% per färg.

Det borde funka som du säger, se till att du får en som stödjer alla fyra färgerna, eller så får du köpa någon till för sista färgen, de vanliga RGB förstärkarna är tre kanaliga och du hade ju RGBW

Re: Större last (12v, 40A) till Fibaro RGBW Controller

Postat: 08 sep 2014, 18:29
av mcdanne82
Vore kul att se en bild senare när du fått ihop allt. Tror det kommer bli grymt läckert..

Re: Större last (12v, 40A) till Fibaro RGBW Controller

Postat: 08 sep 2014, 18:39
av Janebrink
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 1552162764

Denna är tillochmed rgbw. :)
Så bara så ja förstår detta rätt nu:
Förstärkaren har separat strömförsörjning så det enda man egentligen nyttjar från Fibaros RGBW-controller är styrströmmar?
Inga problem. :) ja slänger upp lite bilder sen när de e klart. :)


Sent from my iPhone using Tapatalk

Re: Större last (12v, 40A) till Fibaro RGBW Controller

Postat: 08 sep 2014, 18:49
av Janebrink
Bild

Så här ser det ut under räckena.


Sent from my iPhone using Tapatalk

Re: Större last (12v, 40A) till Fibaro RGBW Controller

Postat: 08 sep 2014, 19:31
av mcdanne82
Ja du har typ rätt, men om man skall vara väldigt noga så används Fibaron för styrspänning (0-12v, inte ström 0-40A) och det är samma spänning som repetrarna matar ut, fast då med sig egna strömförsörjning så den belastar ej Fibaron.

Re: Större last (12v, 40A) till Fibaro RGBW Controller

Postat: 08 sep 2014, 19:34
av mcdanne82
Vilken maffig led slinga, med den lär du ju kunna lysa upp hela kvarteret :D
Har du köpt den på ebay?

Re: Större last (12v, 40A) till Fibaro RGBW Controller

Postat: 08 sep 2014, 21:30
av Janebrink
Rätt ska va rätt. :)
Jo den slingan e rätt stöddig. Den stöddigaste ja hittade. :D
Auktionen är för en rgbw med varmvitt ljus, men jag mailade och frågade om de gick att få kallvitt ljus och de gick men dom fick skicka en specialorder till fabriken så de löste sig. :)
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 1226349663


Sent from my iPhone using Tapatalk

Re: Större last (12v, 40A) till Fibaro RGBW Controller

Postat: 09 sep 2014, 23:21
av elf98
När du grejjer med så mycket ström, tänk på att du kommer att få stora spänningsfall i kablarna och slingorna. Varje segment måste matas från båda hållen och du måste använda grova kablar. Om de kommer att sitta i rad bör du sätta nätaggregaten nära förstärkarna.

Skickar du 12V 30A genom 5m 6mm2 kabel får du ett spänningsfall på 1V. 20A genom 10m ger 1,5V i spänningsfall. Och det spänningsfallet kommer att ge markanta skillnader i ljusstyrka.

Planerar du att ha central spänningsmatning bör du nog gå upp till 8-10mm2 på jordabalken och ligga runt 6mm2 på de 4 kablarna till färgerna.

Det enda rimliga om du inte ska bli ruinerad på kabeln är att sätta separat batterieliminator/nätaggregat vid varje förstärkare och dra 5x2,5mm2 kabel parallellt med varje segment.

Re: Större last (12v, 40A) till Fibaro RGBW Controller

Postat: 09 sep 2014, 23:55
av Janebrink
Jo egentligen vet ja om detta. :( men just nu smäller ja ihop det och ser om ja får ett godtagbart resultat. Har svårt att mata på annat sätt än vad jag gör pga räckets utformning och lite annat. :(


Sent from my iPhone using Tapatalk

Re: Större last (12v, 40A) till Fibaro RGBW Controller

Postat: 10 sep 2014, 08:21
av elf98
Gör du fel och underdimensionerar kablarna är det inte bara risk att det fungerar dåligt, det är även risk att det börjar brinna!

Re: Större last (12v, 40A) till Fibaro RGBW Controller

Postat: 10 sep 2014, 08:49
av Janebrink
Får hoppas på det bästa då. ;)


Sent from my iPhone using Tapatalk

Re: Större last (12v, 40A) till Fibaro RGBW Controller

Postat: 10 sep 2014, 14:04
av supportM
Ljust lär det ju bli i vilket fall :)

//Jonas, m.nu