Sida 1 av 1

sl_SceneActivated eller LastSceneID på Wave.me Controller?

Postat: 07 nov 2014, 22:57
av n0ir
Köpte precis en "Z-Wave.me Wall Controller Set for DUWI Everlux - komplett utanpåliggande strömbrytare" (https://www.m.nu/zwaveme-wall-controlle ... p-879.html) till min Vera.

Har läst guider att man måste lägga till variabel 13 och 14 för att aktivera enkel och dubbeltryck.

Sedan ska man tydligen använda värdet i sl_SceneActivated istället för LastSceneID som trigger för scener.

Vesternet har skrivit en guide: http://www.vesternet.com/resources/appl ... F0oePmG8SU

Jag har addad tryckknappen, lagt till de nya variablerna och kört alla olika knapptryckningar (enkeltryck, dubbeltryck etc.) med en refresh mellan och sedan skrivit ner värdena från sl_SceneActivated och LastSceneID:

upp enkel
LastSceneID 1
sl_SceneActivated 0

ner enkel
LastSceneID 2
sl_SceneActivated 255

upp dubbel
LastSceneID 11
sl_SceneActivated 0

ner dubbel
LastSceneID 12
sl_SceneActivated 0

upp hold
LastSceneID 5
sl_SceneActivated 0

ner hold
LastSceneID 6
sl_SceneActivated 0

Som ni ser van så ändrar sig LastSceneID-värdet men inte sl_SceneActivated-värdet (förutom för enkeltryck upp, 0, och enkeltryck ner, 255)!

Om jag använder scene 0 resp. 255 som trigger i Vera så kan jag får knappen att trigga scener med enkeltryck upp resp. ner, men det går ju inte att använda knappen för att trigga fler än två scener. :(

Någon som har en idé? Är det verkligen Z-Wave.me-versionen? Det står 05443 på baksidan, ska det inte stå 06443?

Re: sl_SceneActivated eller LastSceneID på Wave.me Controlle

Postat: 08 nov 2014, 16:28
av elf98
Arikelnummrena stämmer sällan på Z-Wave.Me/Duwis produkter, så det är inte konsigt.

Det skulle kunna vara felaktig firmware, och detta är löst med kunden.