Sida 1 av 1

Postat: 05 apr 2008, 16:49
av Björklund
Jag får helt galet många pulser. Jag har stängt av pannan hemma och just nu borde det inte dra så mycket el.

Jag använder just nu inget annat än räknaren och detektorn.
Jag har testat med och utan extra ström. Något tips?

crisp ~ # while true ; do cat /mnt/1wire/uncached/1D.C3280D000000/counters.A ; echo " " ; sleep 10; done
236071
237457
238447
239448
240449
241637
242968
244321
245696
247049
248413
249777
251163
252417
253418
254419
255420
256729

Postat: 05 apr 2008, 16:55
av elf98
1. Vad händer om du tejpar för sensordioden helt?
2. Vad är det för ljusförhållanden vid mätaren?
3. Hur spänningsmatas nätet?
4. Kan du verifiera att det finns +5v mellan röd och svart framme vid detektorn?
5. Har det under någon period fungerat att mäta förbrukningen?

Postat: 05 apr 2008, 21:00
av Dowser
Enklast är nog att verifiera hur många pulser du *borde* få.
Elmätaren är ju utrustad med ett ordinarie mätverk, notera vad det står på vid början av mätningen, kontrollera vad det står på vid slutet av mätningen, jämför antalet uppmätta pulser med det antalet pulser som mätaren anger att den skall ha avgett på den perioden.

Sedan vet du om du får för många, för få eller rätt antal pulser och kan utföra den felsökningen som Erik rekommenderar.

Postat: 06 apr 2008, 06:09
av Björklund
Troligen en kabel som lossnat från A.
Får rimlig puls nu. Skall mäta några dagar och se om det blir samma som displayen på mätaren.

Tack Erik för alla tips. :)