Hejsan!

Jag har en Vera Edge och är novis inom Z-wave. Men jag har nu skapat en scen som triggar på Sunrise - 30 minuter. Den aktiverar 3 st brytare och tänder belysning. Som ett delayed event på samma trigger har jag lagt in att den skall släcka samma brytare mer än 1 h senare (har haft 6 h, 3h och 1h med samma resultat).

Resultatet är att brytarna inte stängs av, utan lamporna fortsätter att lysa. Om jag däremot ändrar tiden till 5 minuter eller 10 minuter. Så fungerar allt jättebra.

Gör just nu ett test där jag inte använder sunrise/sunset som referens utan ett klockslag.

Är det någon som råkat ut för detta tidigare, gör jag något galet eller är det en rejäl bugg?

/Nenne
nenne
Wannabe
Inlägg: 8
Blev medlem: 12 feb 2014, 13:50
Ort: Varberg

Re: Vera Edge och delayed events

Inlägg av nenne »

Testade igen:
1 h - misslyckas att släcka igen
15 minuter - misslyckas att släcka igen
5 minuter - lyckas.
MarcusC
Wannabe
Inlägg: 15
Blev medlem: 06 jan 2015, 23:17
Ort: Halmstad

Re: Vera Edge och delayed events

Inlägg av MarcusC »

Detta är normalt för Vera inte för dig eller mig :)
Problemet kan uppkomma:
-ifall din Vera bootar om medans "delay" klockan tickar.
-du gör något som får Veran att ladda om skripten.

Delayed timers i Vera är inte att rekommendera. Särskilt inte när vi pratar om längre stunder som i ditt exempel. När en timer väl startar går den heller inte att avbryta. Minsta störning och timern sluta räkna.

Scenerna duger mest till att göra något omgående, inte till automation. Jag rekommenderar dig (om du inte redan har det) att ladda ner pluginet PLEG (Program Logic Event Generator). I sort sett alla som gör någon sorts automatik i Vera använder PLEG (inklusive jag själv).