DS2450 / AD5V

Postat: 11 jan 2015, 15:59
av DrLove
Hej.

Har en AD5V som inte verkar vilja behålla inställningarna när jag sätter spannet till 5v (ConversionRange = 1), så fort jag slår av/på spänningen hoppar den tillbaka till 2,5v range. Även testat att sätta POR = 0 men den hoppar oxå tillbaka till 1.
Använder OW-server.
Är det ngn annan parameter jag behöver ändra? Finns ingen manual till AD5V verkar det som :)

I nedan bild har jag satt ConversionRange = 1 på kanal A men efter power cycle så kommer den hoppa tillbaka till 0.
Namnlöst.png

Re: DS2450 / AD5V

Postat: 11 jan 2015, 18:20
av elf98
Här finns databladet: http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS2450.pdf

Tyvärr har inte DS2450 något permanent minne och kretsen behåller inte eventuella inställningar över en strömcykling.

Här finns exempel på hur du ställer parametern genom att accessa en url:
http://forum.m.nu/post8512.html#p8512

Re: DS2450 / AD5V

Postat: 11 jan 2015, 18:55
av DrLove
Oki, to bad. Men länk-varianten får väl fungera så länge.

Tack för tipset!

Mvh Love