Sida 1 av 1

Qubino flush dimmer tillsammans med dubbeldimmer

Postat: 18 okt 2015, 00:05
av Tomas0910
Hej!
Försöker koppla in Qubino flush dimmer (https://www.m.nu/flush-dimmer-qubino-p-1528.html) tillsammans med dubbeldimmer men får det inte att fungera. Jag får lampan att tändas men sedan blinkar det enbart eller tänds och slocknar. Från dimmern i väggen händer ingenting när jag trycker.

Väggdimmern är av modell Eljo Trend Krondimmer (http://www.eldirekt.se/elmaterial/dimme ... krondimmer) och reglerar två stycken olika lampor i vardagsrummet. Varje lampa går att dimra var för sig.

Nu har jag köpt två stycken Qubino flush dimmer som jag tänkte montera innanför lampkontakten då det inte finns plats i väggen ens för en Qubino där.

Så här har jag kopplat:
Från krondimmern (i väggen) går fas (brun) in i dimmern därefter två olika tändtrådar (en vit, och en svart) vidare till respektive lampa.

Vid lampa 1 har jag nu monterat in Qubino flush dimmer genom att sätta:
N = nolla (blå)
L = fas (brun)
Q = tändtråd till lampa
I1 = vit tändtråd från krondimmern

När ovanstående är inkopplat fungerar ingenting. Kopplar jag ur I1 kan jag reglera dimmern med telefonen men inte (förstås) från väggen. Någon som ser vad jag gör för fel? Lampa 2 har jag inte gjort något med ännu.

Re: Qubino flush dimmer tillsammans med dubbeldimmer

Postat: 20 okt 2015, 11:40
av elf98
Du kan inte styra en dimmer med en annan dimmer. Qubinos Flush Dimmer ska ha nolla som styrsignal på ingången. Detta löses genom att sätta en kronbytare (https://www.m.nu/eljo-trend-strombrytar ... -1104.html) och impulsfjädrar i kronbrytare (https://www.m.nu/impulsfjader-schneider ... -1108.html).

Re: Qubino flush dimmer tillsammans med dubbeldimmer

Postat: 20 okt 2015, 13:38
av Tomas0910
Tack för svar! Förklarar varför jag inte får det att fungera.

Nu har jag ingen nolla som jag kan använda som styrsignal på ingången. Om jag byter till Fibaros Dimmer kan jag då skicka styrsignalen genom den befintliga tändkabeln som nu är dragen? Vill helst inte behöva ta in en elektriker bara för att dra en tråd.

Re: Qubino flush dimmer tillsammans med dubbeldimmer

Postat: 20 okt 2015, 13:51
av elf98
Ja, det går att köra Fibaros dimmer utan nolla, men helst ska man då ha glödlampor som last.