Sida 1 av 1

Installera Qubino flush 2 relays

Postat: 26 nov 2015, 21:44
av Fanan
Jag blir tokig på el-installationen av detta relä. Finns det någon som kan hjälpa mig att få till det rätt?
Jag vill kunna använda både de gamla mekaniska brytarna och reläet fullt ut. De trådar som går in i dagsläget är; två nollor(en gul och en orange) och två fas-trådar (bruna). På brytaren går faserna in i samma "klämma", märkt L.
Reläet har ingångarna; I1, I2, Q2, Q1, L, N.
Enligt instruktionen så ska Qi och Q2 kopplas ihop med motståndet/lampan och sedan till nollan. Hur ska detta gå till och vilken av nollorna? Vad menas? Även N-ingången ska kopplas till nollan. Men återigen, vilken nolla, jag har ju två?
Evigt tacksam för hjälp i detta.
/Fanan

Re: Installera Qubino flush 2 relays

Postat: 28 nov 2015, 21:04
av elf98
Först, förutsätter att det är äldre modellen och inte Gen5.

L till L
Nollan till N.
Nollan över brytaren och från brytaren till I1-I2. (Om det är gen5 så ska fasen över brytaren och in i I1-I2.)
tändtrådarna till Q1-Q2.

Bör installeras av elektriker.

Tändtråden går upp till lamporna och på "andra sidan" lampan finns nollan.

Re: Installera Qubino flush 2 relays

Postat: 04 dec 2015, 20:21
av bosg
Snor tråden lite, eftersom jag också har fundering kring samma relä (gen 5). Verkade glasklart hur man ska koppla in, tills jag monterade ner lysknapparna (trapp), som såg ut enl bilderna. Får inte riktigt ihop det. Den övre knappen har två st brytare (trapp), medan den nedre har en. Skulle vilja styra en av de två övre knapparna samt den nedre via Qubinos två "portar". Den nedre har en svart (övre) som är tändtråd? Den nedre bruna måste vara fas. Är det helt kört om man inte har nollan?

Re: Installera Qubino flush 2 relays

Postat: 04 dec 2015, 20:24
av elf98
Ja, du behöver nollan.