Sida 1 av 1
Re: Koppla in Fibaro rgbw och PWM till 0-10V till mb 9974067
Postat: 02 dec 2015, 23:57
av JKB
Du skulle kunna testa att sätta ett 10k ohm motstånd mellan plus-ingången på drivdonet och minus som du har på rgb-w pucken.
Kan inte lova något men då har du iaf något som eventuellt håller ingången låg när du vill ha det släckt.
Re: Koppla in Fibaro rgbw och PWM till 0-10V till mb 9974067
Postat: 04 dec 2015, 12:58
av elf98
Runt 10 kohm över utgången löser problemet. En del dimmers är lite griniga och då behövs en last som drar ned interna 10 volten mot jord.
Re: Koppla in Fibaro rgbw och PWM till 0-10V till mb 9974067
Postat: 04 dec 2015, 16:15
av elf98
kortslutning blir det bara om motståndet är 0Ohm. Med 10kOhm dras ingången mot jord över 10KOhm.
Precis som JKB skriver ska motståndet sättas mellan plusingången på drivdonet och minus från RGBWn.
Re: Koppla in Fibaro rgbw och PWM till 0-10V till mb 9974067
Postat: 04 dec 2015, 18:11
av elf98
Borde fungera,
Re: Koppla in Fibaro rgbw och PWM till 0-10V till mb 9974067
Postat: 14 dec 2015, 10:06
av elf98
Kan du visa exakt hur du har kopplat?
Re: Koppla in Fibaro rgbw och PWM till 0-10V till mb 9974067
Postat: 16 dec 2015, 13:32
av elf98
Motståndet ska mellan utgången från 4CPW2AN och jord.
Re: Koppla in Fibaro rgbw och PWM till 0-10V till mb 9974067
Postat: 16 dec 2015, 20:32
av elf98
Nej, på utgångens pluspinne.
https://www.m.nu/pdf/4CPW2AN_Bruksanvisning.pdf
Dvs mellan den nedersta plinten och 0V om det är kanal 1 du använder.
Re: Koppla in Fibaro rgbw och PWM till 0-10V till mb 9974067
Postat: 20 dec 2015, 08:43
av elf98
Enligt din bild så har satt motståndet över ingången och inte utgången.
Skickat från min D5503 via Tapatalk
Re: Koppla in Fibaro rgbw och PWM till 0-10V till mb 9974067
Postat: 10 mar 2016, 22:52
av mikaelf
Har tyvärr samma problem. Någon som har fått en lösning på detta?
Re: Koppla in Fibaro rgbw och PWM till 0-10V till mb 9974067
Postat: 11 mar 2016, 00:51
av mikaelf
Fick det att funka nu med ett 4,7k ohm motstånd.
Re: Koppla in Fibaro rgbw och PWM till 0-10V till mb 9974067
Postat: 02 okt 2017, 11:09
av f3zz
Lite nyfiken på hur du kopplat detta...
Min elektriker har nämligen installerat 2st malmbergs he 5030-a (9974067) till 10st led spottar.
Jag skulle vilja styra dessa med zwave, samt behålla knappdimmer.
Är det liknande förutsättningar du kopplat med?